急求:北方室外消防水管道在地面敷设的保温方法
wanglin222_2000
2006年07月17日 17:20:08
只看楼主

因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!

因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!
免费打赏
果汁
2006年08月23日 14:37:07
12楼
如今气候是变化无常,建议还是稳妥一些,新材料是否确信还不好说啊。
还是采用成熟的技术,想办法埋起来,不然就采用伴热。
回复
apricot125
2006年08月23日 15:10:17
13楼
有一种套管+保温的做法,套管选的大些,比如大2号,套管外作保温,中间为空气隔热层
北京地区用过(消防水)
回复
somebody665
2006年08月23日 16:16:15
14楼


管径是多大?
在地面上敷设、还是埋在地下?
是紧贴地面、还是距地面有一定距离?距离是多少?
管道由那来、又到哪去?
把这些问题讲清楚,别人才好帮你的忙。
回复
somebody665
2006年08月23日 16:21:06
15楼


这种方法值得考虑。
我也是北方,所以,
讲仔细点,我会帮你出个主意的。
另外,具体位置能讲出来,最好!
回复
101spotdog
2006年08月23日 16:47:03
16楼
我在南京见过消防管道和消火栓外面包了一种像泡沫之类的白色的东西,泡沫外再包一层像口香糖的银色锡箔纸一样的东西。
回复
bj2574
2006年08月23日 17:48:49
17楼
北方室外消防水管道敷设在地面上,常规保温是无用的。因为消防管道内的水是静止的,常规保温层又不是绝热层,只能是延缓冻死的时间。故北方室外消防水管道敷设在地面上需加伴热。
回复
mygps888
2006年08月23日 20:23:33
18楼
用电伴热或暖气管伴热,因静止的水只保温解决不了防冻问题。
回复
eric.longer
2006年08月23日 20:39:32
19楼

就是这样。露在外面光保温可不行,而且里面是死水。电伴热其实补麻烦,也花不了多少钱。要不就埋地,或者做干式系统,我看到规范上有这么一条。不知道哪位大侠做过消火栓的干式系统?赐教
回复
chen--ling
2006年08月23日 22:10:21
20楼
我只看到喷淋管采用干式,消防管还没有看到。
你在北方施工,最保险的方法就是采用电伴热保温。如果你需要相关图集,请发邮件给我chen--ling@163.COM,我会传给你的。
回复
wanglin222_2000
2006年08月26日 09:57:03
21楼
谢谢各位
管材为D219*6螺旋缝焊接管,在可通行管沟中,但管沟盖版为路面,宽约8m ,管沟两侧是空的,里面很多旧管道,新消防管与其他净空只有100mm,所以,比较麻烦啊