已知楼板厚度为180mm,配筋为三级钢12@150双层双向,楼板跨度为4.2m*4.2m,混凝土为C30,如何计算此楼板能承受的最大荷载?望高手指点……
已知楼板厚度为180mm,配筋为三级钢12@150双层双向,楼板跨度为4.2m*4.2m,混凝土为C30,如何计算此楼板能承受的最大荷载?望高手指点……
2楼
大约1平米3T的荷载吧,按双向板反算这个荷载就可以了,利用配筋算出弯矩,再反推荷载
回复
3楼
能不能具体点,或者举个例子呀?谢谢
回复
4楼
回复
5楼
板的支撑条件如何?关键是负弯矩钢筋决定楼板承受的荷载,根据配筋、支撑条件、板的有效截面高度计算负弯矩,根据负弯矩及弯矩系数计算设计荷载(活荷载与恒荷载之和)然后确定实际活、恒载。
回复
6楼
180的板厚,双层双向配筋相当于不分主次的加强吧?愚以为板面负弯矩钢筋加强,其余部分受力小,满足最小配筋率足矣。计算时用配筋面积反推的方式不知道有何依据,请赐教。
回复
7楼
楼主能提供该程序的源程序吗,我很想学习一下如何编写类似的程序啊
回复
8楼
以四边简支为例,首先按规范受弯构件公式算出弯矩,按手册公式:弯矩=0.0368*Q*L*L反算荷载。
回复
9楼
我认为,关键是复核裂缝挠度!!
回复
10楼
支持
回复
11楼
应该进行复核计算,先统计荷载,再按荷载规范,按结构重要性系数,及荷载效应的基本组合或偶然组合进行组合,进行计算。看规范吧。
回复