本人现在加拿大从事地源热泵系统设计工作,很高兴与国内同行交流。

本人现在加拿大从事地源热泵系统设计工作,很高兴与国内同行交流。

1153094665797.jpg

免费打赏
sxk_ca
2006年07月18日 10:05:05
12楼
3
回复
sxk_ca
2006年07月18日 10:06:56
13楼
本公司生产的双层换热地源热泵机组。
回复
sxk_ca
2006年07月18日 10:08:58
14楼
单层换热器热泵热泵机组
回复
xjt76
2006年07月19日 08:19:19
15楼
从图上看,贵公司生产的双层换热地源热泵机组的二器用的是套管,而单层换热器热泵热泵机组二器用的是板换.
国内打井机械的情况:目前还是采用三角架试的打井设备,处于技术设备落后的状态,一口70米深的孔要打将近10-12个小时.

回复
zhengxufeng
2006年07月19日 08:33:20
16楼
wfi地源热泵中央空调·国外地下打井
http://co.163.com/forum/content/1479_341468_1.htm
回复
xjt76
2006年07月19日 09:00:56
17楼
1.双层通风换热管输出的热水能否达到生活热水的要求70度以上? 
我们的机组自带单独生活热水系统 可以达到55度
2.冷水满中饮用水的要求 这样的水能饮用吗 
叫我喝不敢 没有这样的勇气
3.双层通风换热管地源热泵机组 控制系统怎么有变频器 压缩变频还是别的?
能否介绍下你们机组控制系统
回复
sxk_ca
2006年07月19日 12:11:40
18楼
1. 加拿大卑诗省对生活热水温度的最低要求是55度,所以我们的机组可以实现。
  加拿大安大略省对生活热水温度的最低要求是60度,而一般地源热泵机组的最佳工作效率是在48度左右,所以有的工程采用了二次燃气炉加热,以达至标准要求。

2. 本人翻译有误,应为生活用水,即满足入户用水的卫生标准,对此我表示歉意。至于是否直接饮用,则由个人决定。本地人大都直接饮用,而我还是要做开之后才敢喝。

3. 上传的热泵机组确实有的采用了变频器控制。该控制系统是我们机组的可选配件之一。13楼图片中的右手第二台机组就没有变频器。事实上,关于变频的应用我们也正在探讨,其主要的问题是造价及低负荷时的压缩机过热问题。
回复
sxk_ca
2006年07月19日 12:15:50
19楼
非常感谢15楼及16楼提供的关于打井机械的信息,本地一般采用的车载打井机。施工现场一般是两辆卡车,一辆为钻井车,一辆车装载灌浆设备及管材等附件。