本人现在加拿大从事地源热泵系统设计工作,很高兴与国内同行交流。
本人现在加拿大从事地源热泵系统设计工作,很高兴与国内同行交流。
2楼
本系统共使用了我公司自行生产的地源热泵机组。
回复
3楼
该系统的空调系统是与生活热水系统结合在一起的。由地源热泵输出的高温与低温水都同时输送至各房间,各户内设置分户箱。根据室内空调要求开通冷水或热水至风机盘管,同时生活热水及冷水也由同一管路供应。
回复
4楼
同时还对一楼采用了地板采暖。所以共有两类地源热泵。一类为标准热泵换热器,另一类为双层通风换热管,以确保输出的热水及冷水满中饮用水的要求。
回复
5楼
这个肯定是要好好置个顶的 嗷嗷的欢迎
回复
6楼
你们这个工程用的是什么管材,有写地方还是看不明白,能否再发点,有没有室外打井的图片?
回复
7楼
从7月1日起,北京新建或改建的办公楼、工业厂房、医院、学校等公共建筑以及居民住宅楼授权用热泵系统进行供暖制冷的,市政府有关部门将以固定资产投资支持和补助的方式予以鼓励,这是北京市发改委等9部门联合发布《关于发展热泵系统的指导意见》的主要内容。
据《意见》称,热泵系统是利用低温热源进行供热制冷的新型能源利用方式,与使用煤、气、油等常规能源供热制冷方式相比,具有清洁、高效、节能的特点。
鼓励发展的热泵系统包括:再生水源热泵(含污水、工业废水等)、地源(土壤源)热泵、地下(表)水源热泵(含地下水、河流、湖泊、地热等)。
供热制冷系统选用热泵系统的,根据市规划委核定的建筑面积从北京市固定资产投资中安排一次性补助,补助标准为:地下(表)水源热泵35元/平方米,地源热泵和再生水源热泵50元/平方米。
回复
8楼
很好的图片,要是有打井的图片就好了
回复
9楼
双层通风换热管,以确保输出的热水及冷水满中饮用水的要求。这点比较感兴趣,楼主简单介绍一下,有资料或图片可以看一下。
回复
10楼
关于管材,因为要满足饮用水要求,我们采用的是 IPEX 管材,应该是属于铝塑管一类的产品,具体资料我会随后介绍。关于室外打井技术,我会另开设一个主题,上传一些加拿大的工程照片,我也希望知道国内打井机械的情况,欢迎交流。
对于双层通风换热管,英文为:Vented Double Wall Heat Exchanger,其结构是在套管中间加设空心夹层,用来分离制冷剂与水质。如果任何一方存在漏点,可以很容易被发现而及时处理。有效避免了混流,可以保证饮用水的清洁。该设计符合北美食品药品局(FDA)和美国农业部(USDA)的要求。