日立螺杆机的运行电流为何这么高?请教各位.
曲水流
Lv.8
2006年07月16日 18:33:39
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
日立螺杆机-120(10000H了),前期178A,压缩机二相31.2A,一相28.6A,近期电流却220A,超25%,电压正常,?
日立螺杆机-120(10000H了),前期178A,压缩机二相31.2A,一相28.6A,近期电流却220A,超25%,电压正常,?
免费打赏
yeyiln1013
2006年07月17日 13:00:17
2楼
洗洗冷凝器吧,电流应该会达到额定值
回复
ghm5566
2006年07月20日 09:37:57
3楼
冷凝器内可能有水垢,影响换热面积了,你的冷凝温度肯定比以前高拉。
回复