高压汞灯的燃点位置对灯有什么影响?
lhxiang_79
Lv.2
2006年07月16日 16:15:50
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
工厂内使用的防爆灯总是烧灯泡,测量电压正常,灯泡的要求燃点位置是垂直安装,我们的灯具安装是30-45度左右。不知道这样是否影响灯泡寿命?燃点位置对灯有什么影响?希望各位介绍一下!!
工厂内使用的防爆灯总是烧灯泡,测量电压正常,灯泡的要求燃点位置是垂直安装,我们的灯具安装是30-45度左右。
不知道这样是否影响灯泡寿命?燃点位置对灯有什么影响?希望各位介绍一下!!
免费打赏
fdlight
2006年07月16日 18:04:38
2楼
影响大了!
要求垂直安装的灯泡,偏离垂直位置15度以上就会严重影响寿命。
你应该买那种任意位置点燃的型号。
回复
lhxiang_79
2006年07月19日 20:13:58
3楼
我看说明只是产生自熄,对寿命的影响是什么能详细说说吗?
回复