全国范围征求变电所长度超过60m的事例
ttt001
ttt001 Lv.13
2006年07月16日 14:32:18
只看楼主

经常在各类GB规范、技术措施、手册等资料上看到这样的一段话:“长度大于7m的配电室应设2个出口,并宜布置在配电室两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。”我的疑问是后半句的实际意义何在?特在网络中全国范围内征求变电所长度超过60m的事例,希望有知道这样变电所存在的告诉我。注:这是描述10kV民用建筑变电所的,可以参见GB50053、全国通用建筑电气技术措施、配电手册等诸多权威书籍。

经常在各类GB规范、技术措施、手册等资料上看到这样的一段话:
“长度大于7m的配电室应设2个出口,并宜布置在配电室两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。”
我的疑问是后半句的实际意义何在?特在网络中全国范围内征求变电所长度超过60m的事例,希望有知道这样变电所存在的告诉我。
注:这是描述10kV民用建筑变电所的,可以参见GB50053、全国通用建筑电气技术措施、配电手册等诸多权威书籍。
免费打赏
tcchezhong
2006年07月17日 08:34:47
2楼
工厂中压(10KV)配电室,用过几次,两端各开一门,中间设一通道,面对面开两门,共开4个门。通道作成十字交叉形。
回复
2832566
2006年07月17日 09:16:03
3楼
60就没见过,30米双排柜的就见过,开三个门
回复
ttt001
2006年07月17日 09:20:25
4楼


长度大于60m的么?土建平面如何?一般建筑物柱子间距不过6~8m,有长度十跨的土建变电所么?如果有需要一般也会设计为方的,所以我个人判断不存在长度60m变电所的可能性。有可能是15m之笔误,以讹传讹到如今。
回复
leedreamfly
2006年07月17日 09:28:55
5楼


不会是笔误吧,60m的确实没做过,30m左右的倒是有的。
回复
ttt001
2006年07月17日 09:41:02
6楼
就以3楼例子30m为说法,一般低压配电柜800mm宽,30m就有将近40个柜子,即使真的需要这么多低压出线柜子,哪个设计人会摆一字长蛇阵?多半会设置多台变压器,分列设置。
回复
leedreamfly
2006年07月17日 10:00:31
7楼


我说的这个是一个城市的取水泵站,取水泵全部是高压电动机,泵站内有室外66kV变电所,室内6kV配电室确实象你说的,一字长蛇阵,进线、补偿、计量、PT、联络、电动机出线、其他泵房电源……具体多少柜子忘了,等下翻图看看。
回复
xiaosu0105
2006年07月17日 10:04:09
8楼
用户变配电室好像没有见过长度60米的,但是供电公司高压变电站(110kv或220kv)的10kv配电室长度好多超过60米的,我曾经负责过的几个110kv变电站的10kv配电室最长的有80多米呢,其中共有6个出口,常用两个出口,四个出口一般情况下不用。
回复
ttt001
2006年07月17日 10:07:28
9楼
高压多少面柜子啊?一般低压一台变压器很少带有超过10面低压配电柜的。而不同变压器所带低压柜采用一字长蛇阵属于比较特殊的了。即使是高压如楼上所说,超过60m该是怎么一个大阵势啊!想象不出。
回复
ttt001
2006年07月17日 10:15:57
10楼


有布置平面图么?传上来学习学习。期待中,,,,
回复
tcchezhong
2006年07月17日 10:30:24
11楼
提供一个最近的,10KV配电室接近60米(不足60米).
回复