水泵底座减震器的选型要考虑软接头的水压吗?
lihuajiancn
2011年09月25日 21:47:21
来自于中央空调
只看楼主

水泵底座减震器的选型要考虑软接头的水压力吗?对于卧式水泵,水泵出口因软接的存在而使水泵受到水压力:F=PA,P--水泵出口压力,A--软接头的截面积。此力比较大,比如一个出口是200口径、压力是6*10^5Pa的水泵,其受到的水压推力为:F=18840N,相当于1.8吨的重力,而水泵的重量才0.8吨左右。此力出现感觉对水泵的减震器选型影响很大,要放大差不多4倍的系数才行。但实际工程中好像并非如此,这是为何?

水泵底座减震器的选型要考虑软接头的水压力吗?

对于卧式水泵,水泵出口因软接的存在而使水泵受到水压力:F=PA,P--水泵出口压力,A--软接头的截面积。
此力比较大,比如一个出口是200口径、压力是6*10^5Pa的水泵,其受到的水压推力为:F=18840N,相当于1.8吨的重力,而水泵的重量才0.8吨左右。

此力出现感觉对水泵的减震器选型影响很大,要放大差不多4倍的系数才行。
但实际工程中好像并非如此,这是为何?

难道不需要计算水压推力吗?但水泵的位置可以看成两个伸缩节中间的固定支架。固定支架的计算公式里是纯在此力的。
免费打赏
lihuajiancn
2011年09月26日 11:33:08
2楼
没人回答?今天去现场做个试验,水泵的开启与关闭看看避震器的伸长量的变化,结果没变化。
回复
zhongwenxunshen
2011年09月26日 19:37:59
3楼
楼主想什么呢?卧式水泵出水口向哪啊?产生推力向哪啊?
回复
lihuajiancn
2011年10月07日 15:57:37
4楼
向下
回复
zlienfon
2011年10月07日 16:55:27
5楼
有以下现象:
在卧式单吸水泵安装及管路连接完毕后,水泵底座的减震器位置处于一个平衡状态。然后向管路内灌水,充满后,底座及弹簧明显向下位移,甚至底座水平失衡。放空后,多数能恢复到原平衡状态。对于双吸泵,这种现象减弱许多,不明显。
卧式泵的吸水口管路之固定方法也同样产生很大影响。严重时,吸口软接头呈严重拉伸状态并导致水泵侧向受力。



减震器选择理应考虑水压,还应考虑减震器数量和相对位置,减震器本体下端采取固定为佳。