各位大虾,特灵三级离心式制冷主机经常高压保护跳闸,后来排出大量空气后不跳了,但是冷水出水17度(设定为7度)很高,降不下来, 冷凝压力及导叶开度都很小,但是电流百分比很大,该怎么办?谢!
各位大虾,特灵三级离心式制冷主机经常高压保护跳闸,后来排出大量空气后不跳了,但是冷水出水17度(设定为7度)很高,降不下来,
冷凝压力及导叶开度都很小,但是电流百分比很大,该怎么办?谢!
2楼
应该故障原因很明显:漏冷媒!
具体检漏:向系统加氮气!从蒸发器回收冷媒!将液体回收后,加R22冷媒10公斤!之后加氮气压力至0.05MP,用电子检漏仪检漏!
接下来就是补漏!抽空试漏!加冷媒!
必要时要更换过滤器和!润滑油!
建议该工程请专业人士处理
回复
3楼
冷却水流量小
回复
4楼
特灵的三级压缩采用的R123的冷媒最高的压力比大气压还要低,怎么会漏冷媒,这个项目是那里的,是不是有空气泄漏进去了,如果空气里面有水,系统也是比较麻烦的
回复
5楼
看了4楼的说法!承认在2楼的说法欠妥!我的意思也是系统有泄漏!只不过不是漏冷媒!而是空气泄漏进入系统中!解决办法仍是要捡漏!至于空气里面的水,因为机器有排气系统!且考虑泄漏时间也不太久,应该问题不是很大!解决方法仍是在2楼所提!谬处请继续指出!谢谢!
回复
6楼
机组里面如果进入了空气中的水分,很容易和油、冷媒产生反应,不是想的那么简单的,特别是在南方比较潮湿,你可以排出空气,但是无法排出水分。
此外二楼的,我不知道,如果充入R22会不会和R123中的油产生反应?
回复
7楼
冷水出水17度(设定为7度)很高,降不下来, 请问冷水回水是多少度呢?冷媒有是多少度呢?看一下冷水实际温度,
冷凝压力及导叶开度都很小,但是电流百分比很大,制冷主机经常高压保护跳闸这句话让人看不懂.
回复
8楼
冷媒系统中有空气。先检漏堵漏,后充冷媒。
回复
9楼
谢谢各位大虾,现在故障已经排除了,正常工作了,重要原因的冷媒里的空气积聚的很多了,排气系统也有点小毛病,现在都ok了,谢谢!
回复
10楼
首先感到高兴的是楼主的实际问题得到解决,再就是有朋友能加如这个话题讨论!让我也得到提高!
咱们不妨继续讨论!也让我继续提高自己!
想请问六楼!如果系统确有泄漏!处理的方法能否与大家分享一二?
如果是检漏,哪种方法比较常用!哪种方法比较完美?
另特灵的排气系统中!在制冷剂回机器中是有两节干燥过滤器的!可以滤处空气中的部分水分!
关于向系统中充注R22检漏!个人确实用过此法!像你提出的问题,如果是有影响!会有什么后果,也有考虑!但没有得到结论!在这里也请高人解答一下!
回复
11楼
我也想知道,帮你顶上去,看看有没有高人能回答
回复