2极电动机所在母线短路会不会向母线反送电流
32516314
32516314 Lv.2
2006年07月15日 22:10:38
来自于电站工程
只看楼主

和同事讨论当线路故障母线电压降低,为什么电动机的开关会跳闸。我听到这么一说认为有点道理,只是不太明白想问一问:2机电动机转速快近同步所以母线故障电压降低时会有电流反送向母线,电流大所以电动机会跳闸。

和同事讨论当线路故障母线电压降低,为什么电动机的开关会跳闸。我听到这么一说认为有点道理,只是不太明白想问一问:2机电动机转速快近同步所以母线故障电压降低时会有电流反送向母线,电流大所以电动机会跳闸。
免费打赏
nlb
2006年07月19日 11:46:58
12楼
如果这个空开的瞬动整定电流大于1.2*1.7*7*238=3399A,则有可能是空开的质量不好,换一个品牌空开并按上值整定试试。
回复
32516314
2006年07月19日 18:38:48
13楼
空气开关是350A的短路电流是12倍的额定电流。40℃
回复
nlb
2006年07月20日 11:07:44
14楼
这个整定值应该没问题,换一个质量好的开关试试,比如常熟的CM2型。
回复
32516314
2006年07月22日 13:57:50
15楼
电动机转速快近同步时,母线故障电压降低时会有电流反送向母线 这名话对不对?
回复
yahi_123456
2006年07月22日 22:50:22
16楼
是低电压跳脱的。
回复
32516314
2006年07月23日 12:55:36
17楼
2极电动机所在母线短路会不会向母线反送电流
回复
tianhongwei
2006年07月24日 04:34:27
18楼
回复
wang770225@co163
2006年07月24日 12:42:58
19楼
母线电压降降低,反送电流那肯定是对的,此时电动机工作状态其实象发电机,会向母线反馈较大的冲击电流,但问题是异步电动机不会有这么高的反馈电流,除非开关有点问题。当然如果你的电机是同步电机的话,那就有可能。
回复
nlb
2006年07月24日 16:23:03
20楼
异步电机与同步电机在反馈电流的峰值上应该没有太大的差别,主要区别在于在反馈电流的持续时间上,由于异步电机不是独立励磁,所以这个反馈电流持续时间很短,衰减很快,一般只在电机近端的冲击电流才计及它的影响。
回复
y502x
2006年07月24日 23:12:25
21楼
电压降低造成电动机最大力矩小于负载力矩,电动机堵转此时如果电压恢复电动机带载再起动,电流太大而空开跳闸.选大开关或重新校定值,躲过即可.