后锚固钢筋好象有新的规范了。植筋锚固深度是多少D ? 前段时间来好象看见了。现在我怎么都找不到了!!!
后锚固钢筋好象有新的规范了。植筋锚固深度是多少D ? 前段时间来好象看见了。现在我怎么都找不到了!!!
32楼
需要按新规范计算,现在新规范算出二级钢,C30大概在23d左右
回复
33楼
一级钢按27d
二级钢按34d
不过最后要请有关部门做拉把试验。
回复
34楼
18楼 大哥 你在哪里做加固啊 这么活
回复
35楼
GB50367-2006中有详细规定,参数很多,很麻烦.而且它用黑体字说明承重结构植筋锚固深度必须经设计确定,严禁按短期抗拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用--12.2.6条
不过有些根本就很难满足,比如梁侧面要植筋,就很难满足按规范计算出来的要求
回复
36楼
新规范要求按照计算确定,而不能按照以往的15d进行。
回复
37楼
同意36楼的说法,后锚固规范里有具体的算法,不同的抗震等级要求也不同,这很重要。
现在锚固长度比以前的要求大多了,施工有一定的困难,而且要求做抗拔试验,
按现在的要求,做加固时常常把构件穿透都不够,我认为对构件破坏很大,这种高要求似乎也不太合理,让人很困惑,
回复
38楼
回复
39楼
喜利得深圳施工单位建议:::::采用喜利得RE500型植筋结构胶10bd___15bd通常是国产胶的做法....在这里向各位同人推荐一家上海公司的产品:::成果牌建筑结构胶)___用途广泛:植筋.沾钢.植锚栓....!
回复
40楼
15
回复
41楼
有规范了.建议查看后锚固规范.
回复