植筋锚固深度是多少D ?
kg500
kg500 Lv.2
2006年07月15日 21:04:26
只看楼主

后锚固钢筋好象有新的规范了。植筋锚固深度是多少D ? 前段时间来好象看见了。现在我怎么都找不到了!!!

后锚固钢筋好象有新的规范了。植筋锚固深度是多少D ? 前段时间来好象看见了。现在我怎么都找不到了!!!
免费打赏
swhlzl
2006年11月20日 16:11:38
32楼
需要按新规范计算,现在新规范算出二级钢,C30大概在23d左右
回复
fxfqkl
2006年12月27日 12:56:26
33楼
一级钢按27d
二级钢按34d
不过最后要请有关部门做拉把试验。
回复
fyqachc1314
2006年12月27日 13:57:48
34楼
18楼 大哥 你在哪里做加固啊 这么活
回复
ywlfjy
2007年01月12日 11:03:55
35楼
GB50367-2006中有详细规定,参数很多,很麻烦.而且它用黑体字说明承重结构植筋锚固深度必须经设计确定,严禁按短期抗拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用--12.2.6条
不过有些根本就很难满足,比如梁侧面要植筋,就很难满足按规范计算出来的要求
回复
leo966
2007年01月14日 11:55:53
36楼
新规范要求按照计算确定,而不能按照以往的15d进行。
回复
zqyyn
2007年01月14日 12:13:16
37楼
同意36楼的说法,后锚固规范里有具体的算法,不同的抗震等级要求也不同,这很重要。
现在锚固长度比以前的要求大多了,施工有一定的困难,而且要求做抗拔试验,
按现在的要求,做加固时常常把构件穿透都不够,我认为对构件破坏很大,这种高要求似乎也不太合理,让人很困惑,
回复
wenzhenowen
2007年01月15日 16:03:13
38楼
回复
zczhao
2007年02月03日 10:18:53
39楼
喜利得深圳施工单位建议:::::采用喜利得RE500型植筋结构胶10bd___15bd通常是国产胶的做法....在这里向各位同人推荐一家上海公司的产品:::成果牌建筑结构胶)___用途广泛:植筋.沾钢.植锚栓....!
回复
zy1393697
2007年02月26日 15:15:24
40楼
15
回复
liyong13070194803
2007年03月05日 12:05:55
41楼
有规范了.建议查看后锚固规范.
回复

相关推荐