后锚固钢筋好象有新的规范了。植筋锚固深度是多少D ? 前段时间来好象看见了。现在我怎么都找不到了!!!
后锚固钢筋好象有新的规范了。植筋锚固深度是多少D ? 前段时间来好象看见了。现在我怎么都找不到了!!!
22楼
哎! 失败哦~
为什么植筋呢!不是忘了预留就是设计院改设计蛮!
那是为什么呢?
技术不到家啊!
不过我可以告诉你植筋一般是15D
但还要看看你那里是不是地震频繁的地方了!要是的话你就要考虑抗震咯!
一,二级是23D 三级是21D
哎 下次要注意咯,别又忘了留钢筋咯!
回复
23楼
楼上说得不错,一般15d,不过新规范出了以后就不能这样做;要更加具体情况具体计算,有的需要15d有的不需要15d。
呵呵,不过新规范可真是罗嗦啊
回复
24楼
我一般取25D.
回复
25楼
用胶的话15D
回复
26楼
再问一句,种筋深度有了,深度的偏差一般在多少啊?设计规范里好像没有啊!
回复
27楼
我参照了几本相关的植筋规范,在抗震要求时,我随便算了下要19D才能满足!但是在现场我们重要的埋件都是用的喜利得是参照说明书植的。不过一般做法是15D
回复
28楼
根据《混凝土结构设计规范》GB50367,植筋的深度绝对不只15d。
经过初步统计,C25混凝土、 A级胶的条件下约为以下数值:
HPB235——21.65d
HRB335——30.92d
HRB400——37.11d
当然规范列举了很多的影响因素和相应的修正系数。
回复
29楼
我在以下这个网址发了个植筋的锚固深度计算表《2006加固规范植筋锚固深度计算表》
欢迎大家来看看。
http://co.163.com/forum/content/1665_550149_1.htm
回复
30楼
北人善驾车,南人善使船。
易地而为之,船覆车也颠。
人生不相习,勉绝也徒然
回复
31楼
我以前做过植筋,设计院要求主体结构植筋一般都为20d;二次结构(围护结构)植筋深度需要做拉拔试验,达到钢筋原材的30%即可。我想,这可能就是设计院考虑到部位的重要性及受力的不同而采取的不同规定吧。