后锚固钢筋好象有新的规范了。植筋锚固深度是多少D ? 前段时间来好象看见了。现在我怎么都找不到了!!!
后锚固钢筋好象有新的规范了。植筋锚固深度是多少D ? 前段时间来好象看见了。现在我怎么都找不到了!!!
2楼
听说要15D-30D是真的吗?
回复
3楼
17~22d
回复
4楼
普通国内的植筋胶都是15D,如果是进口的,如喜利得是10D就可以的,要看每个产品不同的技术参数.
回复
5楼
植筋胶的使用说明上应该有的。但别忘了做拉拔试验。
回复
6楼
胶的质量不同,植筋的深度也不同,应该参考说明书.重要部位应做拉拔试验.如对胶质量或说明有怀疑时,也可经过试验确定使用该胶的实际植筋深度.钢筋直径不同植筋深度会有很大区别.关键看厂家的产品说明书并结合拉拔试验可矣.
回复
7楼
构造手册上面有规定不同的直径植筋的要求深度不同,我们习惯的做法是15D。
回复
8楼
作加固有前途吗
回复
9楼
常规做法15d!!
回复
10楼
按规范做吧,老兄.抗拔试验合格不能完全做为锚固长度的依据.
回复
11楼
同意楼上说法
单根抗拔试验说明不了整个植筋的问题。