变频器过压故障?
xueli231
xueli231 Lv.2
2006年07月15日 19:51:42
只看楼主

我们公司是纸厂,换上一种比以前更粗的纸,结果变频器显示过流保护,请问可以怎样才可以不让过流?

我们公司是纸厂,换上一种比以前更粗的纸,结果变频器显示过流保护,请问可以怎样才可以不让过流?
免费打赏
china68710
2006年07月16日 23:40:16
2楼
可以向上调整过流保护设置,缓慢调。
回复
mcz-00
2006年07月20日 17:13:36
3楼
变频器小了,应该更换更大的变频器,才能正常工作。
回复
zhao135633
2006年07月23日 16:46:58
4楼
你的纸加粗了,这说明你的负荷比以前加大了 ,在用以前的相同功率的电机可能不行 ,要加大功率。

也可以放长加速 时间,把电流设置适当放大一些。但不要过大。如果不行就要换电机和变频器了。
回复
songxj531
2006年07月25日 11:44:42
5楼
变频器过流的原因:负荷过大、电源的电压过高;加速时间设定太短;变频器的容量与电机的容量不匹配、负载短路。请查过流原因,排除故障。
回复
ihf
2006年07月26日 20:21:52
6楼


因为你的负载超过了设备的能力,如果变频器的过负荷范围已经调到最大了还不行,哪就只有换变频器甚至电机了。
回复