最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。
82楼
好贴
回复
83楼
顶起,以便大家讨论。
回复
84楼
如果是喝下午茶的西餐厅呀。。呵呵。。。250瓦/平米。。如果甲方想省钱的话。。可以应付一下哦
回复
85楼
以前做售后时也遇到过这样的问题,我说是水压出现了问题,建议他们把回水管接短些,可是后来他们接好后也见有效果,又找我去搞,我就把它推给设计师了,最后不了了之。。。。
学习了
回复
86楼
帮顶
杭州地区的需要风口的个人和单位可以联系我,我是一家专门生产铝合金风口的厂家电话0571-86491127 QQ595163654
回复
87楼
我也是做施工的!我也见到过你的这种情况,建议:检查水路,因为风路出问题的可能性很小的。1.检查过滤器,2.检查管路是否畅通,3.检查阀门是不是有不能全开的情况。4.排气!如果还是不行的话就要看一下整个系统,是否在设计时有“短路”情况出现!
回复
88楼
真是的,已经有答案 了,不过还好,我说的没有错
回复
89楼
麻烦查一下你的水循环系统内是否有空气,另水循环压力是否有0.22MPA
回复
90楼
多谢各位热心解答,解决后心里舒服多了。
回复
91楼
根据楼主提供的数据,造成不冷的原因个人分析如下:
1、冷负荷指标不够,你所提供的只有253W/M2,而餐厅一般都应该达到320~400W/M2;
2、进、出水温差较低,你的只有3℃,建议增加水泵流量;
3、风量偏低,建议增加风机转速;
4、楼主提供的DBFPX10一台为开利新风机,一般只做新风供给,很少做空调循环供冷用机组;
回复