紧急求助,分水器和集水器之间能直接连通吗?
xiaokongtiao
2006年07月15日 14:25:41
来自于中央空调
只看楼主

紧急求助一个实际工程的分水器和集水器之间直接连通,这样可以吗?这样岂不短路?分水器和集水器之间的阀门如何选用,有无公式可循?请大虾分析一下分水器和集水器之间的旁通管路的作用,和此处阀门的选择,我只知道旁通是为了平衡压力,保证冷冻水压力稳定。尤其分水器和集水器之间的阀门如何选用,有无公式可循?谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!

紧急求助

一个实际工程的分水器和集水器之间直接连通,这样可以吗?这样岂不短路?

分水器和集水器之间的阀门如何选用,有无公式可循?

请大虾分析一下分水器和集水器之间的旁通管路的作用,和此处阀门的选择,我只知道旁通是为了平衡压力,保证冷冻水压力稳定。

尤其分水器和集水器之间的阀门如何选用,有无公式可循?

谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!

免费打赏
christie_ps
2006年07月15日 15:46:45
2楼
都是新手,集分水器不能直接连通,在一定条件下可以用普通阀门旁通,但不推荐使用,在冷水机组为单台时一般考虑末端定流量,即用三通阀调节回水管路,所以集分水器可不旁通,若2台冷水机组或以上者使用二通阀调节末端回水管路,就必须使用压差控制器控制二通阀旁通,阀体的通径可估算为最大冷水机组进出水管径号数大一号,根据<民用建筑空调设计>.即最大冷量的冷水机组接管为2寸时,旁通阀门用2寸半.
回复
xiaokongtiao
2006年07月15日 16:11:32
3楼
感谢了!!
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
回复
zys0000
2006年07月15日 17:50:14
4楼

第一次听说。
回复
烟雨江南
2006年07月15日 20:00:16
5楼
楼上分析的为一级泵系统,当系统较大,需要使用到二级泵时,一级循环内的分水器和集水器之间可用止回阀直接连通。
回复
piao10697779
2006年07月15日 20:58:57
6楼
以下是引用christie_ps在2006-07-15 15:46:45.0发表的内容:
根据<民用建筑空调设计>.即最大冷量的冷水机组接管为2寸时,旁通阀门用2寸半.
好象不行吧!!!!!!!!!!!!!!!!
连通的作用是什么????
回复
wudongshen
2006年08月08日 16:53:31
7楼
用压差旁通阀可以连通
回复
yanjj88
2006年12月23日 10:31:47
8楼
以下是引用christie_ps在2006-07-15 15:46:45.0发表的内容:
都是新手,集分水器不能直接连通,在一定条件下可以用普通阀门旁通,但不推荐使用,在冷水机组为单台时一般考虑末端定流量,即用三通阀调节回水管路,所以集分水器可不旁通,若2台冷水机组或以上者使用二通阀调节末端回水管路,就必须使用压差控制器控制二通阀旁通.


认同!!
回复