电气配管要求
suntuolin
suntuolin Lv.12
2006年07月15日 10:11:39
只看楼主

昨天,一个朋友问我就是在一般的住宅中电气配管的管径有没有规范要求的?比如,20的管子里面可以跑几根线?

昨天,一个朋友问我就是在一般的住宅中电气配管的管径有没有规范要求的?

比如,20的管子里面可以跑几根线?
免费打赏
dxwwwqqq
2006年07月15日 10:23:11
2楼
穿管的绝缘导线(两根除外)总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%。
20的管子穿线根数要根据导线截面来定.
回复
suntuolin
2006年07月15日 13:43:14
3楼
是这样来进行估算的,谢谢。

还有一个就是多大的截面通过多大的电流有没有速算的方法。
回复
dxwwwqqq
2006年07月15日 16:22:10
4楼
你看这里:
http://www.china95598.com/Html/dgjs/2006-1/23/212711297.htm
回复
suntuolin
2006年07月31日 20:01:54
5楼
还有就是在监控系统中,明管施工应该采用甚么管材,使用pvc是不是可以呢?
回复
dxwwwqqq
2006年08月04日 10:33:13
6楼
缆线敷设一般要求:

对智能建筑物内通信系统、计算机系统、楼宇设备自控系统、电视监控系统、广播与卫星电视系统、火灾报警系统等信号及控制缆线在同一路由敷设时,应采用金属电缆线槽按室分离布放,金属线槽应可靠接地。各系统缆线间距及线槽接地应符合设计要求。

回复
dxwwwqqq
2006年08月04日 10:44:56
7楼
在监控系统中,明管施工应该采用甚么管材,使用pvc是不是可以呢?
这要按线路的敷设环境要求来定,不同环境是不同的.用PVC时通过强磁场区还要加钢管保护,并采用4屏蔽线,并接地.
回复

相关推荐

APP内打开