我公司想上一套100吨/小时反渗透装置,希望出水的电导率能达到2μS/cm。不知道RO的出水能否达到,或者有好的RO生产厂家请大家推荐一下,谢谢!
我公司想上一套100吨/小时反渗透装置,希望出水的电导率能达到2μS/cm。不知道RO的出水能否达到,或者有好的RO生产厂家请大家推荐一下,谢谢!
2楼
一般情况下,TDS大于500才使用RO,系统脱盐率一般小于98%,出水TDS5-10mg/l还差不多。
楼主不说明供原水水质和产水用途,在作设计吗?!
回复
3楼
原水水质和产水用途,出水电导要那么低吗?
回复
4楼
这又不是什么难的事情,不过你在哪里,你们准备的原水水质怎么样?还有没有其他的要求,还有你们的预算怎么样,如果这几方面都搞清楚了,只要钱不是问题,搞起来很轻松的,又不是什么太大的系统!
回复
5楼
2楼,不是作设计,生产工艺用水.现在手头没有原水水质报告,原水采用市政自来水.做聚合物引发聚合,对纯水要求较高
回复
6楼
4楼,现在只是对这方面做下市场调研,现在工程在设计当中.
回复
7楼
在安徽蚌埠,原有工艺采用离子树脂交换法,现在打算新上一套2万吨PAM项目.原有工艺用水满足不了生产需要,而且交换法再生废水污染大.
回复
8楼
这个问题很好解决,只要知道原水水质情况就可以大体估算出来的,如果单级RO不能满足设计要求的话,可以使用双级RO,或者使用单级RO的产水回流等等工艺,只不过还是要根据投资情况来确定工艺的.
回复
9楼
预处理是关键,双级RO一般可以满足要求.
回复
10楼
不要以为用电就不污染,其实燃煤发电产生的二氧化碳是人类最大的敌人,也是最大的污染。
回复
11楼
因不知你的水质如何,按常规市政水的TDS<500mg/l,比较稳妥的方案是一级RO+混床或一级离子交换,反渗透采用高脱盐率的苦咸水膜。
回复