救命啊!兄弟姐妹们!!
4135274
4135274 Lv.2
2006年07月15日 02:36:39
只看楼主

兄弟姐妹们 我是刚刚毕业的大学生 刚来工地不几天 这上面也没啥分今天经理让我解决个小问题 结果我觉得好难啊大家帮帮忙撒 多谢多谢原一根600管径的铸铁管,现在要把一根600管径的钢管和一根300管径的铸铁管连进去 而原管水流量又较大冲力很强用法兰的话渐进管不好找 要定做 现在工期迫在眉睫 容不得去定做了我现在考虑的是把原管停了直接把2根管焊接进原管 这个是没有办法的办法了请问兄弟姐妹们有更好的办法么??~~~!!!

兄弟姐妹们 我是刚刚毕业的大学生 刚来工地不几天 这上面也没啥分
今天经理让我解决个小问题 结果我觉得好难啊
大家帮帮忙撒 多谢多谢

原一根600管径的铸铁管,现在要把一根600管径的钢管和一根300管径的铸铁管连进去 而原管水流量又较大冲力很强
用法兰的话渐进管不好找 要定做 现在工期迫在眉睫 容不得去定做了
我现在考虑的是把原管停了直接把2根管焊接进原管 这个是没有办法的办法了
请问兄弟姐妹们有更好的办法么??~~~!!!
免费打赏
4135274
2006年07月15日 17:20:55
2楼
不要这样嘛 帮忙救命啊~~
俗话说救人一命胜造七级浮屠呢
请知道的帮帮忙吧
小弟感谢万分
回复
4135274
2006年07月19日 17:22:31
3楼
理论上是不行
但是实际上是真的不行?
我咨询了下 好象有人也这么做过呀...
回复
yuantao19830509
2006年07月19日 18:36:48
4楼
路过 我也刚毕业帮不了你 嘿嘿
回复
chinaelee
2006年07月20日 09:52:14
5楼
刚毕业,也帮不了你
解决没?救命的大人来帮忙吧 ,呵呵
回复
郭子辉
2006年07月20日 15:45:18
6楼
把原管切断,用钢制特甲、乙连接,中间就可以焊三通接管了
或者切断后两端用K型接口双套连接,中间一段钢管,随便你怎么接出来
回复
pzhwutom
2006年07月20日 17:43:33
7楼
没看懂你的意思.可以采用法兰连接,可以参见S311钢管件的做法,应该可以解决问题.
回复
molv
2006年07月20日 20:30:31
8楼
俺的阅读理解能力太差,第一段懂了,第二段完全不明白。不知道600和300管道的链接关系。楼主最好写清楚点,包括标题。实在不行就画个草图。
回复
4135274
2006年08月01日 14:11:45
9楼
谢谢关心啦 用钢管短管连接再焊的
呵呵 感谢大虾们救命啦 特别感谢guozihui大虾
小弟无以为报 要不以身相许?
哈哈 以后俺会常来的 有啥俺知道的一定全力相助
回复

相关推荐