图纸简介: 某别墅的空调设计图,空调形式采用家用 VRV系列空调系统。各功能区域的冷负荷指标:120-150W/m2,本项目空调制冷面积约为400m2. 附件名:2006761152170974174.zip 文件大小:49K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某别墅的空调设计图,空调形式采用家用 VRV系列空调系统。各功能区域的冷负荷指标:120-150W/m2,本项目空调制冷面积约为400m2.
附件名:2006761152170974174.zip
文件大小:49K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
首先,等我看我图纸之后我不知道为什么这样的图纸需要我5积分。将这样的图纸放在论坛上是一件很不负责任的做法。
回复
3楼
我看这份图纸在配置方面存在严重问题,不知道是什么人做的方案,你等着和人打官司吧!我做大金4年了,碰到的好的方案太多了,你这个垃圾一样的图纸还要5个积分,不值啊.
回复
4楼
抵至日货,直到永远.
回复
5楼
图纸做得很粗糙,不规范,没有分项,还是日本货。
不知道上传这份图纸的初衷是什么,投石问路还是抛砖引玉?
回复
6楼
我正需要呢
谁给传一下呢
回复
7楼
一楼超配太多了,目测超过1.3,小心机毁人亡啊,嘿嘿。。。
回复
8楼
注册考试将要开始了,我一定要好好考试
回复
9楼
晕死!!!!!看到大家的留言我都不敢下了!!!!
回复
10楼
1、 供暖锅炉的负荷和数量:按照国家关于商业建筑项目的节能标准并结合回龙观地区类似商业综合楼的设备选型,我方认为本商业综合楼的最佳设备选型为:2台4T、1台2T ;理由:1)1T锅炉供应1万平米,本项目实际供暖面积大约为8万多些;考虑适当的热损耗,故:项目总负荷考虑10T比较合适;2)美廉美超市和三合商厦面积都是1万多,2台1T的锅炉实际运行中仅1台运行,且效果不错;北京银谷大厦面积9万多,实际运行中4台2T供应且运转良好。
2、 锅炉设备造价的节省:1台2T的锅炉比4T的锅炉至少节省 12 万(37-25=12)
3、 生活热水锅炉的计算负荷为500Kw,选用500KW的锅炉比选用1T(700Kw)至少节省4万(17-13=4),如果选择常压锅炉,至少可以节省 6万左右。因为生活热水负荷可以由3台采暖锅炉并联供应,所以生活热水锅炉选小为宜。
4、 水泵的选择:无论是制冷还是采暖系统的水泵,因为全部设备均在地下设备间,故:选择屏蔽水泵的优势比普通水泵差异不大了,但是普通水泵的造价仅是屏蔽水泵的70%左右,按照贵方项目水泵造价总量70万考虑,至少可以节省 20 万左右。如果考虑节省运行成本,可以考虑水泵的变频控制。