关于4P和3P的问题?
openit_libra_hoo
2006年07月13日 17:15:44
只看楼主

一直对4P和3P开关的选择比较混乱,有谁能帮帮我,给我讲一下他们选用的范围,或者给我提供点可以参考的书籍,谢谢!

一直对4P和3P开关的选择比较混乱,有谁能帮帮我,给我讲一下他们选用的范围,或者给我提供点可以参考的书籍,谢谢!
免费打赏
haizhong
2006年07月14日 09:02:57
2楼
关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条)

  该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。

  关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条)

  单相插座回路装设的漏电断路器,应采用双极(2P或P+N),住宅进楼总开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4级(4P或3P+N),由于民用建筑中多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线属带电导线。在不能确保N线为地电位情况下,断路器就必须将其与相线同时断开,以策安全。配电系统图上应注明极数。


4P的短路器N极型式很多,有先断开,同时断开,后断开。总接通。串漏电线圈多种,你可根据具体工程应用范围选取。3P的多用于电机。在早的民用设计上一般作为电源总断路器使用
回复
zhujun_522
2006年07月14日 11:01:35
3楼
去搜一下吧这类帖子很多
回复

相关推荐

APP内打开