小区交房后,去年冬天个别住户未入住,未装修。由于验收时散热器内是有水压的,后来并未排空,(理论是不适宜排空的 )。导致室内气温过低,冻裂暖气片。这种情况需要排空吗?有什么国家标准吗?
小区交房后,去年冬天个别住户未入住,未装修。由于验收时散热器内是有水压的,后来并未排空,(理论是不适宜排空的 )。导致室内气温过低,冻裂暖气片。这种情况需要排空吗?有什么国家标准吗?
2楼
1、户式采暖的就把水放掉,排干净
2、集中采暖的就开启入户控制阀门,冬季一直运行,因为集中采暖卜管你使用与否都要收费的
回复
3楼
有道理。学习了。不是有些调节阀有最低流量设定功能,保证不关死,有微小流量保证不动裂??
[
本帖最后由 aniphen 于 2011-9-26 14:45 编辑 ]
回复
5楼
必须排空,我们公司在此类合同当中,就是应该明确规定,遇到不采暖的时候必须将系统内吹净,避免冬季发生冻害!
回复
6楼
同意
回复
7楼
如果遇到这种情况必须排空,一旦温度降低即使门窗施工完毕也不行,地热尤其注意
回复
8楼
板凳正解
回复
9楼
说的有道理
回复