工厂有一套设备,地下水--砂滤--碳滤--阳床--阴床现在想改反渗透,但是想把以前的阳床改为软化床,再把阴床加在反渗透后面就是:地下水--砂滤--碳滤--软化--反渗透--阴床不知道可行?
工厂有一套设备,地下水--砂滤--碳滤--阳床--阴床
现在想改反渗透,但是想把以前的阳床改为软化床,再把阴床加在反渗透后面就是:
地下水--砂滤--碳滤--软化--反渗透--阴床
不知道可行?
2楼
既然是把阴阳床换成反渗透,那就无需考虑阴阳床的使用了,有使用就会有再生成本。
软化器有没有必要,那要看原水的硬度高低
反渗透之后设计阴床有害无益,道理很简单,二氧化碳会让后面的阴床不堪重负
回复
3楼
感觉意义不大
再生成本会高,还有可能影响出水PH值
回复
4楼
你的纯水做什么用的?如果反渗透够用的话不必再上阴阳床,要上就的是阴阳床或者是混床,单独上阴床的没有一点意义。
回复
5楼
谢谢各位,现在已经改好,是用来表面处理清洗用水的
地下水--砂滤--碳滤--软化(将阴、阳床改为钠离子软水器,一备一用),--反渗透
软化运行24小时左右后就失效了
1.5吨每小时的反渗透小设备,前置处理配的1665的玻璃钢罐,软水树脂填料125L
回复
6楼
其实根本就不需要在加上阴床的啊,反正用水要求不是很高的哦啊
回复
7楼
是的,既然反渗透了!再接阴阳床意义不大。
回复
8楼
解决啦那就好,恭喜啊
回复
9楼
该的还是蛮合理的。前面加软化,对反渗透来说是一个保护作用。
回复
10楼
对!这样很好,有人觉得没有必要,这样更保险,延长了反渗透的寿命。
回复
11楼
这样改比较合理
软化失效的有点快,你们阴阳床以前难道十几个小时就失效?
回复