三相马达机超过3KW要配热保护器请教大师,如何选用接触器和热保护器?谢谢!!
三相马达机超过3KW要配热保护器
请教大师,如何选用接触器和热保护器?
谢谢!!
12楼
再提供一些资料
http://www.qd98.com/bbs/read.php?tid-2288-page-e-fpage-1.html
回复
13楼
电动机直接启动,启动电流是运行电流的5~7倍,选用电动机配电用断路器33002脱扣器,断路器可以躲过12倍的启动电流,见断路器反时限特性曲线.热继电器的整定值一般取电机正常运行电流的1.1倍就可以了,主要起过载保护.
回复
14楼
谢谢各位大师
你们真好
有你们网站变得更灿烂!
回复
15楼
接触器的主触头额定电流比电动机的额定电流稍大就可以了。但同时要求电动机的启动电流不超过接触器可通过的最大电流值。
回复
16楼
ABB的按照电机大小选,不用考虑那启动电流,那些都有延时保护的,不会烧坏!
回复
17楼
铭牌上应该有电机的额定电流吧!根据经验接触器的额定电流可为电机额定电流的1.3到2倍;
对于长期稳定工作的电动机 热继电器整定电流为电机额定电流的0.95~1.05倍;对于工作繁重的电机,为电机额定电流的1.1~1.25倍.
你也可查相关的资料.
回复
18楼
这个问题真大啊;
建议学习电机拖动何工厂配电;
所谓的电流几倍,延时时间以及和断路器曲线的匹配等等,非常复杂.如果考虑负荷类型如皮带等重载启动因素,那么真要看一本书.
学电气是件不幸的事情.最可气的新产品层出不穷.郁闷中
回复
19楼
我不知道如何选用电话线,网络线,有线电视线?
型号和规格?
这个问题回答一定很烦琐
不知道那位大师能够帮忙?
谢谢!!
回复
20楼
求空冷岛变频柜的原理图
回复