插座,空调插座的负荷计算
zhoujilei
zhoujilei Lv.2
2006年07月12日 16:13:55
只看楼主

在做电气系统图的时候,计算某只配电箱的负荷,插座,空调插座回路的负荷大家是怎么控制的?望有经验的朋友给兄弟点意见,先谢了!

在做电气系统图的时候,计算某只配电箱的负荷,
插座,空调插座回路的负荷大家是怎么控制的?
望有经验的朋友给兄弟点意见,先谢了!
免费打赏
zhoujilei
2006年07月13日 11:28:48
12楼
有规范的朋友传上来大家学习一下,谢谢!
回复
sk888888
2006年07月13日 13:32:31
13楼
,谢谢!
回复
linmin05200140
2006年08月28日 11:02:25
14楼
插座负荷预留是看你做的是什么样的方案,不能一概而论的,住宅要看它总用电设备总耗电,然后按最高的来计算.
回复
btfyy
2007年06月07日 23:22:09
15楼
最近正在做一个学校的设计,实验室里的插座很多对吧,算起来很上脑筋的。
我的见解,一般插座按0.1KW考虑,空调按1.5KW考虑,二、三极插座按0.2KW考虑,不成熟的见解。
回复
xuezhiren
2007年07月25日 09:04:27
16楼
单相的空调插座按1.5KW,大空间柜式机按3KW,还有5 6KW的!!!!
个人意见!!
回复
a5223614
2007年07月25日 21:00:08
17楼
16楼说的对
回复
aiswjs
2008年03月28日 17:32:23
19楼
《民用电气规范》第10.8.9 条
插座负荷宜按下述原则确定:连接固定设备的插座,按额定功率计;连接非固定设备的插座,住宅建筑每个插座按50W计;一般公共建筑每个插座按100W计。

回复
无名2520
2008年05月28日 08:36:22
20楼
一般我还是按照200W算,自己设置的插座,根据不同建筑的负荷密度法比较一下,感觉差不多就行了。
现在做的办公楼,一个办公室都是60平方,照明10W/平方,空调50W/平方,办公楼按照80w/平方,还有20W/平方,则共要1200W,每个插座按照200W算刚好。
配电时候每个插座回路带两个办公室,每个回路按照2kw计算。
不知对不?请指教。
回复
薇鹰
2008年06月06日 12:47:18
21楼
期待大师见解。
我按设计手册设计一个插座箱,上面写明总开关电流是30A,那我就按照一个插座箱15KW计,对不对阿?
回复
c283434618
2008年06月06日 14:13:33
22楼
本人做法:住宅 每平方需要100W制冷量 1P(马力)=2200~2500KW(制冷量)
商场 每平方需要250W制冷量 1P(马力)=735W(功率)
回复

相关推荐

APP内打开