关于电力系统电压过高的问题
q798081016
q798081016 Lv.3
2011年09月23日 18:59:10
只看楼主

供电局供给我们的电压怎么是420V啊,这么高,而且这样运行了七八年了,难道他们单位的人自己不清楚吗?这对设备损害多大,我希望能给他们单位打个报告介绍这种事情,而且捎带解决方案,请问哪位大虾可以支招啊。

供电局供给我们的电压怎么是420V啊,这么高,而且这样运行了七八年了,难道他们单位的人自己不清楚吗?这对设备损害多大,我希望能给他们单位打个报告介绍这种事情,而且捎带解决方案,请问哪位大虾可以支招啊。
免费打赏
happy2127
2011年09月23日 19:39:45
2楼
420V不算高啊!前天通电一新变压器,电压都440V多,搞得电容柜补偿器直接显示过压不动作了!!!!不过按正常来说,通电时电压都是400左右,不会超过410V,你的420只是偏高而已,供电计量部是给通过的。
你说要给供电局反应,人家是不会理你的,因为420的只是偏高一点,对设备没有什么影响。再说要调过来是调节变压器,这个要办工作票停电,然后才可以操作,而且不能保证变压器是不是可以调到380V到400V之间。
回复
happy2127
2011年09月23日 19:41:18
3楼
都用了近8年了,存在就有理由,所以你是没地方投诉的。
回复
lingxuct
2011年09月23日 19:45:01
4楼
楼主如果发现电压太高,建议把变压器的分接开关往低调。
回复
chefushe
2011年09月23日 19:52:36
5楼
如果你单位420V的电压是电力部门供给的,你可以给他们反应一下情况.并建议他们调低电压.
回复
yujiang19652
2011年09月24日 10:43:18
6楼
是否自己可以调接一下分接开关,但不要低于400V
回复
一指慢
2011年09月24日 13:04:35
7楼
若是公用变台,该供电线路又过长,而你处是在线路的始端,也只能这样了。
如果是用户自维的变压器,你可以自行调整分接开关(如果你是电工的话)
回复
鸭江绿水
2011年09月24日 14:09:51
8楼
7楼解释非常完美。顶!
回复
sunwei7980
2011年09月25日 09:47:09
9楼
这个电压还行啊,按规定有+10%的范围是正常的,如果你觉得高的话,可以调变压器的档位。
回复