DN200的镀锌管内水流速达到3.5m/s吗?
DN200的镀锌管内水流速达到3.5m/s吗?
免费打赏
zhangxin135
2006年07月12日 13:10:25
2楼
可以
为什么不可以
回复
怡新
2006年07月13日 11:45:09
3楼
允许流速不是2.7m/s,为最大吗?这样管道噪声不是很高吗?
回复
zys0000
2006年07月16日 12:12:02
4楼
DN200的镀锌管内水流速不要超过3.0m/s
回复
weilv217
2006年07月16日 19:09:29
5楼
可以是可以的,但是这样的设计是失败的
回复
quandunhai
2006年07月16日 20:43:40
6楼
楼主没有说设计在那种工程项目上,不能一口就说失败.
回复
xuxiangbi
2006年07月17日 21:46:45
7楼
是有点偏大,因为管径不算大,这么高的流速,噪音会比较大
回复
怡新
2006年07月18日 10:56:44
8楼
接组合式空调箱
回复
vincent_nk
2006年07月20日 20:56:25
9楼
计算一下比摩阻
回复
liuxia760117
2006年10月05日 14:23:41
10楼
流速高,噪音大,比摩阻大。
回复
怡新
2006年10月09日 08:57:40
11楼
那应该取多大流速
回复