长沙市某政府办公楼空调系统设计图
fannice520
fannice520 Lv.7
2006年07月12日 02:01:27
只看楼主

图纸简介: 该建筑物地上共七层,地下一层为半地下室。本图设计内容为:1)1-7层中央空调系统;2)厕所排风、地下车库、机房送排风图。 附件名:20066301151674200368.zip 文件大小:1440K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

该建筑物地上共七层,地下一层为半地下室。本图设计内容为:1)1-7层中央空调系统;2)厕所排风、地下车库、机房送排风图。



附件名:20066301151674200368.zip

文件大小:1440K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jhf-zj@co163
2006年07月12日 13:40:17
2楼
大致看了一下,最常规的水冷系统.有以下问题:
1.新风系统支管应设置调节阀,倒是新风总管出口不必设防火阀了.
2.制冷机房布置乱,水泵最好成排布置,有利设置排水沟等.
3.水系统垂直管路异程系统,应每层设置平衡阀.
4.地下室制冷机房排风与车库应分设系统,均不需设排烟系统.
回复
远山的狼
2006年09月18日 19:17:07
3楼
先下载下来,慢慢看,等看完后再给你评价,但看起来画的很细致,感谢您无私的奉献!!!
我也是做设计的,希望有时间我们能好好的交流,向你淘金。
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示。
大致看了一下,最常规的水冷系统.有以下问题:
1.新风系统支管应设置调节阀,倒是新风总管出口不必设防火阀了.
2.制冷机房布置乱,水泵最好成排布置,有利设置排水沟等.
3.地下室制冷机房排风与车库应分设系统,均不需设排烟系统.
回复
optimic
2007年03月03日 10:46:48
4楼
看来还能下
回复
leafly
2007年03月16日 09:28:53
5楼
我是一个初学者,终于找到一个不用风机盘管的空调图纸了
谢谢楼主
回复
jjt1230
2007年03月20日 22:34:49
6楼
很好啊,我是学设计的,以后要多发点这个东西啊,学习学习啊
回复
tiandaoguang
2007年06月17日 20:27:07
7楼
pif773 认为 [引用] 2006-09-18 19:17:0 先下载下来,慢慢看,等看完后再给你评价,但看起来画的很细致,感谢您无私的奉献!!!
我也是做设计的,希望有时间我们能好好的交流,向你淘金。
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示。
大致看了一下,最常规的水冷系统.有以下问题:
1.新风系统支管应设置调节阀,倒是新风总管出口不必设防火阀了.
2.制冷机房布置乱,水泵最好成排布置,有利设置排水沟等.
3.地下室制冷机房排风与车库应分设系统,均不需...
回复
aolin8002
2007年07月06日 09:46:53
8楼
网易真是好地方,有这么多的资料可以下载和交流,谢谢楼主的好资料!顶!顶!顶!
回复
cqw800725
2007年07月06日 10:14:56
9楼
先下载下来,慢慢看,等看完后再给你评价,但看起来画的很细致,感谢您无私的奉献!!!
我也是做设计的,希望有时间我们能好好的交流,向你淘金。
回复
php19821983
2007年07月06日 16:51:34
10楼
1
回复
dannyofsuzhou
2007年07月06日 16:56:31
11楼
感觉图纸很全,下了看看先。
回复

相关推荐