商场的中央空调设计图
zeng198245
zeng198245 Lv.2
2006年07月12日 02:01:26
只看楼主

图纸简介: 毕业设计。一个商场的中央空调设计图:风管平面图、水管平面图和空调机房的布置图。 附件名:20066301151638303831.zip 文件大小:1579K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

毕业设计。一个商场的中央空调设计图:风管平面图、水管平面图和空调机房的布置图。



附件名:20066301151638303831.zip

文件大小:1579K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wuhuei
2006年07月12日 10:13:53
2楼
图纸蛮乱的,呵呵!大概浏览了一下发现以下严重错误
1.主风管竟然有穿过电梯间和楼梯间.试问电梯和楼梯还怎么用?
2.风管还有通出室外的,而且穿过商场的柱子
3.在风管穿越沉降缝两侧没有70℃防火阀,商场内风口布置不均匀
4.商场多高?水管标高还有3.35米的?好象太低了吧?
5.图纸表述不清,有很多地方好象施工不能进行耶

  只是看了个大概,提出几个看法,还是那句太乱
回复
zeng198245
2006年07月12日 11:05:19
3楼
这是设计院的图纸!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
wei_wei555
2006年07月12日 11:54:53
4楼
看不见啊
回复
jhf-zj@co163
2006年07月12日 13:18:51
5楼
估计是复制时出现了问题,风管层挪位了.不过即使风管布置正确,还有一些问题:
1.商场送,回风总管未设置消声器.
2.未设置排烟系统.(严重违反规范,估计消防审查通不过).
回复
yuan85333333
2006年07月12日 13:32:00
6楼
我还没仔细看,好象看到在电梯井内都风管的,不知道你是怎样施工呀,是顶层吗.
回复
yuan85333333
2006年07月12日 13:34:15
7楼
越看问题越多呀,不知是那位高手画的图.
回复
zeng198245
2006年07月13日 12:06:29
8楼
请仔细看清楚图别(空调送风图),当然没有排风了!!!谁说的送风和排风做在一张图上??简直外行!!!!!!!!!!!!!!!!!!不晓得就不要乱说!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
vincent_nk
2006年07月13日 15:59:01
9楼

年纪轻轻不要眼高手低,虚心一点。
设计院是长本事而不是长脾气的地方!
回复
tonggao821205
2006年07月13日 16:04:40
10楼


看来楼主不大喜欢人家评,这样的图不看也罢

谁说送风和排风不能画在一起?
回复
tonggao821205
2006年07月13日 16:06:25
11楼
看了简洁:毕业设计!!

还没出来工作就这么牛了?!
回复