图纸蛮乱的,呵呵!大概浏览了一下发现以下严重错误
1.主风管竟然有穿过电梯间和楼梯间.试问电梯和楼梯还怎么用?
2.风管还有通出室外的,而且穿过商场的柱子
3.在风管穿越沉降缝两侧没有70℃防火阀,商场内风口布置不均匀
4.商场多高?水管标高还有3.35米的?好象太低了吧?
5.图纸表述不清,有很多地方好象施工不能进行耶
只是看了个大概,提出几个看法,还是那句太乱
回复
3楼
这是设计院的图纸!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
4楼
看不见啊
回复
5楼
估计是复制时出现了问题,风管层挪位了.不过即使风管布置正确,还有一些问题:
1.商场送,回风总管未设置消声器.
2.未设置排烟系统.(严重违反规范,估计消防审查通不过).
回复
6楼
我还没仔细看,好象看到在电梯井内都风管的,不知道你是怎样施工呀,是顶层吗.
回复
7楼
越看问题越多呀,不知是那位高手画的图.
回复
8楼
请仔细看清楚图别(空调送风图),当然没有排风了!!!谁说的送风和排风做在一张图上??简直外行!!!!!!!!!!!!!!!!!!不晓得就不要乱说!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
年纪轻轻不要眼高手低,虚心一点。
设计院是长本事而不是长脾气的地方!
回复
10楼
看来楼主不大喜欢人家评,这样的图不看也罢
谁说送风和排风不能画在一起?
回复
11楼
看了简洁:毕业设计!!
还没出来工作就这么牛了?!
回复