地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理
kkfs471
kkfs471 Lv.4
2011年09月23日 11:42:26
来自于地基基础
只看楼主

地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理怎么处理合适呢?

地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理
怎么处理合适呢?

2011-09-22 18.06.05.jpg


2011-09-22 18.05.38.jpg


2011-09-22 18.06.13.jpg

免费打赏
zhangwangjiaang
2011年09月27日 16:32:34
22楼
可以用素混凝土填平
回复
liuwenhui198392
2011年09月27日 17:01:01
23楼
回复
宇宙岛
2011年09月27日 17:34:14
24楼
高差600没有问题;地梁落于基础顶面也可以。就这样,没有问题。
设计者,自己都推翻自己的前者设计。
03G101变成11G-101,总体来说是业主有钱了,社会有财富了,中国的钢产量能满足使用了;设计需要增加一点保险系数了。只要砼是C25以上,钢筋不是次品,怎么做都没有问题。加密区少几根股仅,间距100改为150,规格10个改8个,都没事;只要埠遇见9级以上那个地震。
回复
osvn2010
2011年09月27日 20:21:48
25楼
要是各位解释的时候 也有图片就好啦哦 会更形象的哦
很需要这样的讨论 促进大家共同进步哦 顶
回复
qinyuxi_135
2011年09月27日 20:27:07
26楼
你们这是大面积的工业厂房吧,这种地梁就是把独立基础连成一个整体,防止不均匀沉降。按图施工就对了,设计对短柱配筋肯定考虑了楼上伙计们的顾虑。放心吧
回复
jlh869
2011年09月27日 21:03:48
27楼
柱子不要处理,但地梁底应将填土回填到位
回复
david396213
2011年09月28日 09:07:54
28楼
箍筋加密,这种情况主要是短柱受剪效应增大,所以要加强箍筋
回复
老侠
2011年09月28日 09:46:24
29楼
将短柱部位加密箍筋,再用素砼填实即可
回复
freeanycall
2011年09月28日 16:43:08
30楼
我现在正在做一个工业仓库,设计独立基础底标高根据地势,从高到低,分别为-2.5m——-5.5m,算上顶标高-0.6m的地梁(600高)、1100高左右的坡形独立基础,地梁与基础间柱子,高的有2m多,矮的仅几公分,但是设计都没有做特殊处理,仅仅是全程加密而已。
下图中,柱子已经浇筑到地梁底20了。感觉跟楼主的图片颇为相像。
SAM_0787.JPG

[ 本帖最后由 freeanycall 于 2011-9-28 16:46 编辑 ]
回复
popple521
2011年09月28日 17:38:32
31楼
学习中。。。。。。