小第不太明白下面标注含义现在向各位请教
wyn669
wyn669 Lv.2
2006年07月11日 12:46:03
只看楼主

ZRBV-4*2.5 G20 CEE放火阀火灾开280连锁风机停ZRBV-7*4 G25 CEEZRBV-4*2.5 G20 FCZRBV-4*2.5 G20 CEE 电动风阀 机起阀开机停阀闭WDZYJFE-1000-5*10G32CEC

ZRBV-4*2.5 G20 CEE放火阀火灾开280连锁风机停
ZRBV-7*4 G25 CEE
ZRBV-4*2.5 G20 FC
ZRBV-4*2.5 G20 CEE 电动风阀 机起阀开机停阀闭
WDZYJFE-1000-5*10G32CEC
免费打赏
shinelife
2006年07月11日 13:24:39
2楼
ZRBV 阻燃铜蕊聚氯乙烯电缆;4*2.5 4芯2.5平方;G20 CEE 是不是火灾报警装置内的模块啊
回复
wyn669
2006年07月11日 13:55:01
3楼
C20 CEE 我觉得是火灾报警装置内的模块,
是这样整个箱体是这样的
XLCPS-134(改)
Pe=5.4/4.5KW
Wp1 ZRBV-7*4 G25 CEE NS80N/3P-20A 至 电机

WP2 ZRBV-4*2.5 G20 CEE 放火阀火灾开280连锁风机停

我现在就是不明白如果我做这个箱体的设计的话我该怎样去设计,第一路放个开关第二路就不要管了是么!
还是俩路的控制部分也应该放在这个箱子里面,比如交流接触器、起停按扭,而且还的兼顾消防联动控制,
如故需要并入楼宇自动化系统和其他设备联络我还需要加什么设备,
回复
oldhaidao
2006年10月21日 17:54:51
4楼
ZRBV-4*2.5 G20 CEE放火阀火灾开280连锁风机停
ZRBV 阻燃铜蕊聚氯乙烯电缆;4*2.5 4芯2.5平方线;穿G20管子 CEE:沿顶棚内暗敷设,防火阀动作280度

ZRBV-7*4 G25 CEE
ZRBV 阻燃铜蕊聚氯乙烯电缆;7*4.0 4根4平方线;穿G25管子 CEE:沿顶棚内暗敷设

ZRBV-4*2.5 G20 FC
ZRBV 阻燃铜蕊聚氯乙烯电缆;4*2.5 4芯2.5平方线;穿G20管子,FC:地板或地面下敷设

ZRBV-4*2.5 G20 CEE 电动风阀 机起阀开机停阀闭
ZRBV 阻燃铜蕊聚氯乙烯电缆;4*2.5 4芯2.5平方线;穿G20管子 CEE:沿顶棚内暗敷设,风机合防火阀的关系;



回复
weilian901
2006年10月22日 18:16:53
5楼
呵呵,四楼行家。其余的业余。
回复