(求助)插座25A的用几平方的导线啊?
caufx
caufx Lv.4
2006年07月11日 11:53:11
只看楼主

(求助)插座25A的用几平方的导线啊?

(求助)插座25A的用几平方的导线啊?
免费打赏
tgzdb
2006年07月11日 12:37:18
2楼
如果考虑敷设条件,环境温度什么的,我感觉需要用4。0的导线,否则导线容易发热
回复
jhmk
2006年07月11日 12:40:22
3楼
用4mm2的就可以了。
回复
liyongzhi1963
2006年07月11日 12:49:07
4楼
4mm2可以满足要求的,放心使用吧
回复
mmhwe
2006年07月11日 15:08:30
5楼


条件不充分,没法说
回复
daijg8888
2006年07月11日 15:30:17
6楼
用4平方的比较好,
回复
duguliuzhen
2006年07月11日 15:44:39
7楼
插座不易用2.5mm,最低易用4mm的。
回复
lyjwhy
2006年07月11日 16:16:22
8楼
25A,大电流插座哦,建议用6mm2的,安全第一
回复
cjs3000
2006年07月11日 16:31:02
9楼
如果是单相插座用4mm2,要是三相插座用6mm2.
回复
yant
2006年07月11日 17:29:37
10楼
6mm2导线插座接线很不方便!
回复
zzhspeed
2006年07月11日 17:56:58
11楼

单相、三相有什么区别吗?
这个插座是干什么的啊,还挺大。3根线的话25A用4平方将将够,不是很多的话用6的好些。