可以用隔离开关直接拉合200KVA的配电变吗?
luo2200
luo2200 Lv.2
2006年07月10日 23:16:21
只看楼主

请问:可不可以用隔离开关直接拉合200KVA/6.3KV的配电变压器?

请问:可不可以用隔离开关直接拉合200KVA/6.3KV的配电变压器?
大鼻山
2006年07月10日 23:38:11
2楼
带负荷时,不可以。
回复
luo2200
2006年07月10日 23:42:23
3楼
空载时,可以拉合吗?
回复
xiaosu0105
2006年07月11日 08:33:53
4楼
理论上可以,但是最好还是将低压侧负荷断开。
回复
边城浪子8
2006年07月11日 17:15:01
5楼


最好还是不用用隔离开关分合空载变压器;

我有个疑问,这台变压器只有隔离开关,没有断路器吗?最少也应该有个跌落式保险吧?
回复
luo2200
2006年07月12日 09:31:19
6楼
这台变压器是室内安装,经隔离开关及RN2熔断器接入
回复

相关推荐