请教:什么是纵筋的"隔一拉一"
fengluo3000
2006年07月10日 11:50:47
只看楼主

在规范中有这么一条:在抗震设计箍筋对纵筋至少要隔一拉一请问是怎么理解的呢?

在规范中有这么一条:在抗震设计箍筋对纵筋至少要隔一拉一

请问是怎么理解的呢?
免费打赏
karl_hj
2006年07月10日 15:48:47
2楼
你是指梁里面的,还是墙里面的?
回复
天柱
2006年07月10日 15:50:00
3楼
加强对纵筋的约束,每隔一根纵筋就有箍筋深入混凝土内部(不是沿截面外缘,拉住纵筋),拉筋也算(当复合箍筋弯折点不够时放拉筋),否则箍筋无支长度太大,会造成纵筋受压弯屈破坏。
回复
yanhe_81506002
2006年07月11日 10:36:55
4楼
规范所指:每隔一根纵筋,就要有箍筋(包括拉筋)将其拉接(通俗地说:相交点)固定,已发挥其最佳作用。
回复
fengluo3000
2006年07月21日 17:29:42
5楼
在柱、剪力墙中,我们平时用pkpm出图的时候要进去手动配置吗?
回复
lsh671005
2006年07月22日 11:26:43
6楼
隔一拉一是指至少每隔一根纵筋就有一根纵筋位于箍筋的角部,可看03G101-1
回复
jespia
2008年07月03日 16:55:45
7楼
个个说法都不不同,,,到底哪个说法是对的啊??
回复
panminmin
2009年02月20日 19:47:23
8楼
同意3#的说法
回复
gongyongmei111
2009年03月03日 09:44:08
9楼
那这是不是就决定了在配置箍筋的时候该选用的箍筋肢数啊
回复
vexyu
2009年03月03日 18:59:46
10楼
隔一拉一,就是隔一根纵筋有一个拉接嘛,这个很好理解吧
回复
281382959
2009年03月10日 10:12:48
11楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西,
回复

相关推荐