请教:中央空调冷却塔有一塔对一机的说法,有何依据吗?
请教:中央空调冷却塔有一塔对一机的说法,有何依据吗?
2楼
主机和水泵,主机和冷却塔很多时候都是一对一,但也不一定非得这么做,一对一比较好调节。
回复
3楼
这是规范规定的吧
回复
4楼
请自行阅读GB50019的7.7.4条及其条文解释!
回复
5楼
请自行阅读GB50019的7.7.4条及其条文解释!
谢谢指点,条文已找到。
为保证流经冷水机组冷凝器的水量恒定,冷却水泵台数和流量应与冷水机组对应。
回复
6楼
“在上个世纪,你也许是对的。但现在已经是2005年了!”三哥还记得这句话吗?哈哈。
回复
7楼
我认为主机、泵、塔最好采用一对一,理由如下:
控制方便,实现节能控制。
如:5台主机采用一对一的冷却塔,从主机侧可以实现风机变频控制。
回复
8楼
一对一就是节能控制?风机变频控制了,水泵呢?水泵耗电还是风机耗电啊?
回复
9楼
冷却塔可以不用一塔对一机,冷却水泵要一机一泵并备用一台
回复
10楼
理由就是GB50019的7.7.4条及其条文解释对吗?
回复
11楼
5台主机采;在没有机房限制的时候,要不你用那么多台,那来地方,寸土寸金。
回复