请教:冷却塔有一塔对一机的说法,有何依据吗?
zhouyimai
zhouyimai Lv.2
2006年07月10日 11:38:20
来自于中央空调
只看楼主

请教:中央空调冷却塔有一塔对一机的说法,有何依据吗?

请教:中央空调冷却塔有一塔对一机的说法,有何依据吗?
免费打赏
njzxh
2006年07月10日 12:37:56
2楼
主机和水泵,主机和冷却塔很多时候都是一对一,但也不一定非得这么做,一对一比较好调节。
回复
coolheating
2006年07月10日 15:42:32
3楼
这是规范规定的吧
回复
张三
2006年07月10日 15:56:15
4楼

请自行阅读GB50019的7.7.4条及其条文解释!
回复
zhouyimai
2006年07月12日 09:02:32
5楼


请自行阅读GB50019的7.7.4条及其条文解释!


谢谢指点,条文已找到。
为保证流经冷水机组冷凝器的水量恒定,冷却水泵台数和流量应与冷水机组对应。
回复
荔枝兔
2006年07月12日 09:22:50
6楼
“在上个世纪,你也许是对的。但现在已经是2005年了!”三哥还记得这句话吗?哈哈。
回复
chmj@co163
2006年07月15日 11:32:12
7楼
我认为主机、泵、塔最好采用一对一,理由如下:
控制方便,实现节能控制。
如:5台主机采用一对一的冷却塔,从主机侧可以实现风机变频控制。
回复
荔枝兔
2006年07月15日 12:17:55
8楼
一对一就是节能控制?风机变频控制了,水泵呢?水泵耗电还是风机耗电啊?
回复
xshlwh123
2006年07月15日 13:38:35
9楼
冷却塔可以不用一塔对一机,冷却水泵要一机一泵并备用一台
回复
荔枝兔
2006年07月15日 13:43:46
10楼
理由就是GB50019的7.7.4条及其条文解释对吗?
回复
cuwf
2006年07月18日 09:35:35
11楼
5台主机采;在没有机房限制的时候,要不你用那么多台,那来地方,寸土寸金。
回复

相关推荐

APP内打开