请教一个接触器+热继的问题
tj0246
tj0246 Lv.2
2006年07月10日 10:57:11
只看楼主

请教一个接触器+热继的问题如果在电机回路中选用 磁脱扣12倍的断路器+接触器+热继来保护那么当电机启动电流在5-7倍的时候 接触器和热继会不会因为过流而动作?? 一直不太明白 请各位指教

请教一个接触器+热继的问题
如果在电机回路中选用 磁脱扣12倍的断路器+接触器+热继来保护
那么当电机启动电流在5-7倍的时候 接触器和热继会不会因为过流而动作??
一直不太明白 请各位指教
免费打赏
hhsscc
2006年07月10日 14:42:12
2楼

不会动作,电动机的起动时间为7秒左右,热继电器的动作时间大于电动机的起动时间。
回复
zzj22th
2006年07月10日 15:53:55
3楼
不会动作,热继是反时限动作曲线
回复
tnazxc
2006年07月10日 17:04:34
4楼
我曾遇到过铸件抛丸漬砂机的电机起动电流过大、而引至热继电器跳阐的现象,解決方法:用一台交流接触器在啓动时将热继进出线短接,经延时后,交流接触器退出运行。延时时间稍比起动时间长即可。办法简单有效,延长热继寿命。
回复
lyq13703983100
2006年07月12日 00:01:02
5楼


高人啊!
只不过当考虑启动时,如果电动机过载(不至于堵转)的话,电动机寿命会,,,呢?
回复
fairytale2005
2006年07月12日 12:06:50
6楼
一般来说热继的设定为电机额定电流的1.2倍,如果电机在启动过电流过大引起热继跳闸,一般考虑用降压启动来解决。
回复
sk888888
2006年07月13日 13:43:09
7楼
会动作,热继是反时限动作曲线
回复
石大头
2006年07月13日 14:59:22
8楼

塑壳不具有瞬动的时间!热继也不具备!
回复
lfzs1230
2006年07月13日 15:32:42
9楼
可以在启动的时候使热寂不运行,待启动后再接入回路中
二次接线解决
回复
shinelife
2006年07月13日 16:08:01
10楼
不会动作

要是设备惯性比较大(如风机),启动时间过长(超出6秒),热继就会动作。
回复
cqy129129129
2006年07月13日 16:52:13
11楼
热继电器动作是以发热量来衡量的,不可能在电机启动的时间内有很大热量
回复

相关推荐

APP内打开