1、昨天接了一台2.5kw的潜水泵,电缆长度600米,粗2.5的线,结果潜水泵没有劲2、今天换了一台4kw,额定电流8.2A,的潜水泵,电缆长度600米,粗2.5的线,结果潜水泵转的很慢很慢,这是测电机接线处,就是600米末端的相对相95V,电流12A,从变压器出来的电压测得是405v。不接电机600米末端电压正常380。潜水泵在15米的电缆处接上,正常工作。我计算了一下启动压降:单相:0.0175*40*600/2.5=168v (40启动电流,600电缆长度,2.5电缆横截面积)
2、今天换了一台4kw,额定电流8.2A,的潜水泵,电缆长度600米,粗2.5的线,结果潜水泵转的很慢很慢,这是测电机接线处,就是600米末端的相对相95V,电流12A,从变压器出来的电压测得是405v。不接电机600米末端电压正常380。
潜水泵在15米的电缆处接上,正常工作。
我计算了一下启动压降:单相:0.0175*40*600/2.5=168v (40启动电流,600电缆长度,2.5电缆横截面积)
线电压压降168*根号3=290V,加上测得的95v,基本上是380v,由此计算推断是线细,压降太大,导致电机不能正常工作。还是计算巧合,他们相等了?(电缆不漏点)。大家说说。