2楼
?????????没有人来回答啊??
我自己在网上找到一个说法:satwe计算剪力墙配筋是取每一方向直墙段墙脂进行的,当直墙段相交时,取各墙段端部配筋之和,这种做法有可能使剪力墙边缘构件配筋较大,偏于保守。
回复
4楼
"组合墙程序主要是用来减小墙体配筋的吗"这种说法是不正确的,至少是不确切的.
SATWE计算程序剪力墙配筋是按直线段来计算的,这种方法无论在理论上.还是实验上都是不对的或者说是不精确的,但这种方法容易在计算机上实现,而且计算结果在绝大多数情况下是偏于安全的.组合墙程序是按平截面假定来计算剪力墙的配筋,在理论上是严密.可靠的,但需要人工指定剪力墙范围,以确保符合平截面假定.这是组合墙程序不能纳入SATWE主程序的根本原因.
组合墙程序不能用于象地下室外墙这类很长的剪力墙,因为这种墙不符合平截面假定.
回复