悬挑板挠度不够怎么处理?
jacjone
jacjone Lv.2
2011年09月21日 19:45:31
只看楼主

各位大侠,专家。小弟遇一问题希望大家帮忙解决一下,先谢过了,急急急!施工单位自己做了一个门卫室,现在门卫室前面的走廊挑板长2100,120厚,无悬挑梁纯悬挑板,配筋是8@100.请问一下这样的板是否满足要求?如果达不到要求现在有什么方案处理?谢谢了我计算后挠度不够。

各位大侠,专家。
小弟遇一问题希望大家帮忙解决一下,先谢过了,急急急!
施工单位自己做了一个门卫室,现在门卫室前面的走廊挑板长2100,120厚,无悬挑梁纯悬挑板,配筋是 8@100.请问一下这样的板是否满足要求?如果达不到要求现在有什么方案处理?谢谢了
我计算后挠度不够。
cdh1860
2011年10月23日 12:10:31
2楼
板厚太小。。。至少也得跨度的12分之一啊。。。
回复
jiegouxiaosheng
2011年10月23日 12:38:26
3楼
悬挑2100,做纯挑板??? 胆子太大了
必须做成梁板式
回复
crossday
2011年10月23日 14:07:09
4楼
纯悬挑板大于2000 ,从理论上是可行的,不过须验算竖向作用。
底部钢筋就不是单纯的构造钢筋了。
回复
魔幻战神
2015年05月04日 09:47:41
5楼
那么纯挑2300,做成150厚板,配筋三级12@150可以不?
回复
结构小妖
2015年05月04日 10:57:30
6楼
挑板厚度江湖做法都是按照十分之一取值。
回复
yunlingfeng163
2015年05月04日 11:39:05
7楼
给跪了,小心给翻了