有关设置消防水箱的问题
chnyx16
chnyx16 Lv.2
2006年07月09日 14:19:13
只看楼主

什么样的情况下要设置消防水箱,关于这个问题我比较模糊。规范里找不到相关内容。请各位帮下忙?

什么样的情况下要设置消防水箱,关于这个问题我比较模糊。
规范里找不到相关内容。
请各位帮下忙?
免费打赏
ddccbbaa
2006年07月09日 15:09:06
2楼
压力不能满足最不利消防压力的时候就得设。
回复
zhangbin_cat
2006年07月09日 22:40:56
3楼
高层建筑一般都设一个高位消防水箱,供应消防泵启动前的消防用水量。当屋顶水箱不能满足消火栓或自动喷淋系统的水压要求时,还要配一套稳压泵
回复
zhangminghua7512
2006年07月10日 16:30:39
4楼
1、应有室内消火栓系统;
2、室内消火栓系统为非常压系统