刚安装完成的输送皮带跑偏开关,当开关处于闭合状态时开关的感应电压为170v左右,当拉绳开关被开启,电压能达到200v左右.拉绳开关所用的电缆为kvv电缆,电缆严格的与屏蔽电缆分隔开来,照道理来讲是不存在这么大的感应电的,请各位达人帮忙分析一下,是何缘由,又该如何消除!!!注明:设备接地都很正常
刚安装完成的输送皮带跑偏开关,当开关处于闭合状态时开关的感应电压为170v左右,当拉绳开关被开启,电压能达到200v左右.拉绳开关所用的电缆为kvv电缆,电缆严格的与屏蔽电缆分隔开来,照道理来讲是不存在这么大的感应电的,请各位达人帮忙分析一下,是何缘由,又该如何消除!!!
注明:设备接地都很正常
2楼
没人在吗,区管大人呐,速速出来帮忙啊
回复
3楼
是否为开关的绝缘差造成的。
回复
4楼
零线断线,会造成这种情况,闭合时是170V说明零线处有接触不良的地方,接触电阻过大会降低电压,断开时电压加在了开关两端自然就到了200V,线路长度估计不小于150米,有电损不然不会单相电压在200V,检查零线或此单相回路各接头点的连接状况,有没有绝缘损坏进水氧化,或接头处接线状况!控制电缆1.5平方以下最好搪锡加套热缩管!
回复
5楼
楼主在说的感应电压是不是电缆芯线中悬浮(不用)的线?
如果在用芯线,必然有一端接在固定电位的地方(通过继电器线圈后接N端,另一端接点断开,这线应该是0电位),如果不是这样,接N线后经继电器线圈的线上有170V电压,这个继电器就要动作了!!!
回复
6楼
楼主:请问一下,拉拉绳开关是控制三项还是单项电源? 拉拉绳开关被开启后是接通还是断开电源的意思?,谢谢。
回复
7楼
回复
8楼
拉线开关与感应电不存在联系吧?开关的感应电压是在哪里测的,在开关外壳上,还是当开关断开时的触点上,或是在联接进开关的线外皮上,不同的地方原因也不一样的
回复
9楼
请问一下,您所测得的感应电压是采用的什么测量工具和测量方法?。
回复
10楼
这种问题很常见,从就地拉绳开关到输煤段控制柜如此长得距离,电缆分布电容的影响造成一定的感应电压是不可避免的。
解决方案:1、将拉绳继电器更换为大功率的继电器,就是有干扰电压也这不至于启动的这种;
2、在输煤段控制柜控制电源火线侧并联电容,消除感应电压,注意电容值的选择应根据你测得感应电压的大小而定。
回复
11楼
怎么用这么大的电压呀?
一般都是36V的
如果线路其他检查都正常的话,可以考虑拉线断面较小,距离长的话 有压降。
回复