有个中水回用的问题请教一下
地下城管
2003年07月20日 18:04:58
只看楼主

现在在搞一个50M3/D的楼房中水回用的设计,主要水是生活污水,先通过了化粪池后达到三级标准,需要处理后达到超一级标准,再回用,可是主要设备除了调节水池在外面以外都要放在一个8.1*5.1*2.4的地下室里面,所以不知道选什么工艺好?如果用接触的话,高度不够,请大家帮个忙

现在在搞一个50M3/D的楼房中水回用的设计,主要水是生活污水,先通过了化粪池后达到三级标准,需要处理后达到超一级标准,再回用,可是主要设备除了调节水池在外面以外都要放在一个8.1*5.1*2.4的地下室里面,所以不知道选什么工艺好?如果用接触的话,高度不够,请大家帮个忙
免费打赏
cwy_sun
2003年07月20日 21:53:05
2楼
mbr,其实,接触氧化也可以,不一定把高度定死了
回复
amaolove
2003年08月02日 11:12:59
3楼
接触氧化法的填料有很多种啊,半软性填料也不一定都是3m,可以非标定制,另外可选悬浮球型填料啊,完全可以达到要求
回复
baixinzheng
2003年08月08日 13:20:44
4楼
MBR。我公司与天津大学合作,建立一个120吨/天的示范工程。主要处理学生宿舍洗浴废水,处理后回用到冲厕。除调节池外,整套装置设备安置于楼内30余平米的屋内。处理效果良好,鼓风机噪声对学生生活未产生影响。
有兴趣可以和我联系。
baixinzheng@263.net
qq 7822941
回复

相关推荐

APP内打开