零序保护的整定值计算问题
boeing_s
boeing_s Lv.12
2011年09月21日 10:01:03
只看楼主

现在客户有一个10KV配电站,其中有一路10KV进线,只带1个变压器,也就是只有1路10KV出线客户要求加零序保护,这个整定值能算出来么我觉得全站漏电流和所需保护出线回路的漏电流其实就是一个值吧?应该是没法算出整定值的吧?请热心的高手指点一下

现在客户有一个10KV配电站,其中有一路10KV进线,只带1个变压器,也就是只有1路10KV出线
客户要求加零序保护,这个整定值能算出来么
我觉得全站漏电流和所需保护出线回路的漏电流其实就是一个值吧?应该是没法算出整定值的吧?
请热心的高手指点一下
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年09月21日 10:57:34
2楼
1. 既然是个配电站,是否那路10kV进线以后会扩展其他出线。
2. 零序电流和漏电电流工作原理类似,但不完全相同,前者是IA+IB+IC,后者是IA+IB+IC+IN。
3. 客户要求加的是否为变压器的零序保护,可以计算的
回复
lingxuct
2011年09月21日 11:05:09
3楼
“一个10KV配电站,其中有一路10KV进线,只带1个变压器”,“要求加零序保护,这个整定值能算出来么”?

没看明白,“一个10KV配电站”且是“一路10KV进线”是什么意思?

加零序保护很正常,是加在什么出线断路器下,应该也是10KV线路吧?

如何计算“整定值”,告诉你一个原则:这个零序保护,在零序CT以下发生接地故障时要保证可靠地动作(断路器跳闸),零序CT以上系统发生接地故障,流过零序CT的电容电流必须小于动作值(就是说,系统发生接地时,本侧不能误动作)。

电容电流在中性点不接地系统中,电缆线路每km约有1A电流,这样,你可以估算出线断路器下(在系统发生接地故障时)有多大电容电流向系统流,而你侧断路器下发生接地故障时的电流大小,需要根据系统整个电容电流来决定(肯定要比你侧断路器下的电容电流大很多倍),如果你侧断路器下电缆小于1000米,按3~5A来整定吧(主要看你零序电流继电器最小动作值,能不能整定),因一般10KV系统的主变会不小于20MVA吧,电容电流也在15A以上(个人粗估算的)。
回复
boeing_s
2011年09月21日 11:36:38
4楼
前面写得急了,没描述清楚。现在用户是1路10KV进线至ABB unigear的高压柜,只有一路10KV出线至变压器,也不存在今后母线扩容的问题。最近发生了10KV出线对地短路,因为原来考虑站内实际上也就二三十米电缆,没有设置零序保护,就直接上级的出线断路器零序保护动作了。所以现在用户要求在本站的10KV出线柜加装零序保护。
区管说的没错,我就是这么考虑的
你说的零序元件以上系统发生接地故障,就是全站的电容电流,我必须小于这个值
零序元件以下系统发生接地故障,就是我所保护的出线电缆至变压器这段的电容电流,整定值必须大于这个值
问题是现在一段母线上只有一路10KV出线,我觉得全站电容电流就等于保护线路的电容电流。。。。这就是我困惑的地方。。。。
回复
boeing_s
2011年09月21日 11:38:05
5楼
上级站加零序保护确实很正常,全站的电容电流比保护线路的电容电流要大很多,整定值很容易确定。
回复
lingxuct
2011年09月22日 09:28:45
6楼
一台变压器经过了二个开关柜,用户要求接地故障在本侧跳,且上面已有零序保护,变压器一侧发生接地故障,就是下面装了零序保护,上面也会同时跳,这是矛盾,我的建议如下:

在变压器侧装零序保护,0s动作跳闸。上面原有零序保护加时限0.5s,定值相同好了。

这种情况在我这也出现过,我们有一个变电所,下面有变压器和高压电机试验台,检修后的高压电机需要在试验台空载4小时。而变电所的电源是从一个生产装置配出的,管理生产装置变电所的认为“装置里是重要设备,电机检修用是不重要设备,对电机检修用电变电所的零序保护必须0s动作于跳闸”!有一次,因一台电机受潮烘烤后,十分着急地要用,没有做耐压试验的时间,高压兆欧表测量一下绝缘电阻后就上试验台,试车时,一合闸,上下两变电所的零序保护同时跳闸(电机发生对外壳击穿),后来我们要求他们在零序保护加时限,他们还是不同意!