【分享】2011一级注册结构专业 80道(全了)
pt189
pt189 Lv.5
2011年09月20日 22:31:55
只看楼主

混凝土:1、底部剪力法算总剪力:求对地震影响系数即可2、总倾覆弯矩:计算每一层的剪力,乘以层高在求和,答案完全一致3、大跨框架结构外墙底弯矩:判断恒载控制,带入已给公式即可4、外墙配筋计算:保护层为25mm,不考虑受压钢筋,受压区高度按实计算5、大跨框架柱轴压比:一级,0.656、室内环境粱支座裂缝:c=25 mm,参数也全部满足条件,直接算即可7、柱子大偏压:轴压比小于0.15,RE=0.75

混凝土:
1、底部剪力法算总剪力:求对地震影响系数即可
2、总倾覆弯矩:计算每一层的剪力,乘以层高在求和,答案完全一致
3、大跨框架结构外墙底弯矩:判断恒载控制,带入已给公式即可
4、外墙配筋计算:保护层为25mm,不考虑受压钢筋,受压区高度按实计算
5、大跨框架柱轴压比:一级,0.65
6、室内环境粱支座裂缝:c=25 mm,参数也全部满足条件,直接算即可
7、柱子大偏压:轴压比小于0.15,RE=0.75
8、梁小偏拉:fy取300即可
9、梁偏拉抗剪:限制条件全满足,箍筋选最大的那个
10、隔震概念题: 7度并计算竖向地震错误,就选这个
11、一级剪力墙弯矩取值概念题:选有突变的D图。
12、广告牌地震力:1.2*1.0*2.0*2.0*0.08*100=38.4 kN
13、框架核心区剪力设计值:hb取左右梁高一半
14、框架核心区箍筋:无特殊地方,代入公式即可
15、框架柱轴压比限值求最小断面:一级0.75(不采取任何提高措施,7度0.15g,Ⅲ类场地),根据1.2(D+L)+1.3Q计算最小断面
16、粱端剪力调整:貌似需求Mbua,也可能我记错了
钢结构:
17、钢框架阻尼比:0.04
18、双角钢十字截面(仅作为减少受压杆件计算长度)imin=0.9*6000/200=27 mm选B
19、双角钢上弦杆:Ly=6000mmm,平面外控制,b类截面,(不用考虑换算长细比)
20、-30C钢构件概念题:规范原文:错误两点1对接焊缝不低于二级2宜采用螺栓连接
21、10.9级M16螺栓连接:Q235钢,100/(0.9*1*0.35*100)=3.17,选4颗
22、腹板翼缘之间的双角焊缝:计算值约1.7mm,选构造6mm
23、T型小次梁平面内弯曲强度:T粱正放,rx2=1.2,取Wnx2
24、闭口梁平面外稳定:稳定系数取1.0,截面影响系数取0.7,弯矩影响系数需计算(两个弯矩取反号)即可
25、吊车梁挠度:单跨最大荷载标准值,无动力系数
26、组合楼板翼缘宽度:找到条文即可
27、中心支撑抗震稳定承载力:注意RE=0.80,fay=235 MPa即可
28、角钢连接板角焊缝长度:基本题,注意不属于单角钢即可。
29、无侧移框架柱计算长度:基本题,最后无需插值,因位于插值区间的答案就一个。
30、设计强度概念题:焊缝等级与角焊缝强度无关,低温下钢材强度设计值不变
砌体:
31、蒸压粉煤灰砖单位墙长受压稳定承载力:高厚比乘以1.2,直接计算,强度无面积调整
32、蒸压粉煤灰砖T型墙求稳定系数:hT=3.5i=3.5*(I/A)^0.5,高厚比乘以1.2
33、三个构造柱组合墙:RE=0.9,直接计算,Ac只算中间一个构造柱,选最接近答案即可
34、不考虑构造柱和翼墙作用:RE=1.0,直接计算
35、有构造柱挑梁弯矩:L+0.5*X0,恒载控制
36、配筋砖砌体斜截面抗震承载力:RE=1.0,配筋率满足,直接计算
37、侧墙风荷载概念题:19.6>18m需考虑风荷载,砌体强度对允许高厚比无影响
38、滑移稳定分项系数概念题:0.8
39、概念题:施工中构件需乘以1.05调整系数错误
40、砖墙端部构造柱配筋:AS小于0,按构造0.13%
木结构:
1、调整系数的:原木1.15、露天0.9、施工阶段1.2
2、斜纹承压位于顺纹和斜纹之间
基础:
3、修正深度1m:fa=230+3.0*9.5*(3.3-3)+4.4*19.5*(1.0-0.5)=280 kPa
4、柱边冲切:0.7*1.0*1.10*0.5*(2.0+0.5)*750=720 kN
5、柱边弯矩:
(1/12)*1.4^2*[(2*3.3+0.5)*(300+189-2*1.35*19.5*1.0)+(300-189)*3.3]=565 kNm
6、补桩;最大桩反力:M=745*3*(0.7/3)=520.8 kNm
745+520.8*(0.577+0.7/3)/(1.622^2+2*0.81^2)=850 kN
7、补桩;角桩冲切:注意a12=1.0、β12需高度修正即可
8、补桩;等腰承台腰部弯矩:Nmax已经是设计值,代入公式即可
9、液化判别:粉土黏粒含量14>13(8度)不液化,砂土满足第3式,不考虑液化
10、挡土墙;有限主动土压力:ka~0.85,Eak=1.1*0.5*19*5.2^2*0.85~240 kN
11、挡土墙;最大pmax=N/A+M/W,求出各分力和对基底形心弯矩M,即可
12、概念题:选少一个条件“且在使用期间不具备形成土洞”
13、压实土固结度:没算出来
14、概念题:可仅在基础范围内布桩:规范原文,找到即对
15、桩水平力特征值:不敏感取10mm对应水平力的75%,恒载控制需乘以0.8
16、桩身强度:直接带公式,无特别注意的地方
烟囱:
17、顺风控制,不考虑横风影响,烟囱规范公式判断,选A
18、地震弯矩,放大系数1.1,阻尼比0.05,求地震系数属于Tg 高层:
19、D值法:a边=0.5,a中=0.7,V中=0.7/(05+0.7)*12P/2=3.5P
20、位移:没把握,没记住
21、主裙楼偏心:不会,
22、框架结构底层柱弯矩调整:柱底1.7*角柱1.1*M
23、性能化3目标:层间位移限制不是取弹性层间位移,就选这个,抗规条文说明
24、一级框架梁构造:选B:622,A不满足受压区高度C不满足柱宽1/20。
25、底层转换剪力墙暗柱配筋:第四层非加强区,按照一级约束配筋
26、高位转换时,第四层属于加强区,按照特一级约束配筋
27、概念题:剪力墙全部布置在周边和远端错误
28、概念题:层间位移不考虑偶然偏心,扭转位移比应考虑偏心,选A
29、框支层楼板:我选的最小构造180mm12@200,如是计算控制,需两个剪力V,题中给了否?,不记得了,如果给了,按抗规附录E计算,可能选200m12@100
30、罕遇地震剪力:ηc=2.0,直接算即可(不是求多遇地震力)
32、剪力墙水平筋和竖向分布筋:水平计算值,竖向构造
桥梁:
33、荷载组合:1.0( 1.2D+1.4车+1.4x0.8人)
34、T形粱翼缘宽度2250
35、冲击系数0.25
36、支点反力影响线:A
37、后轮纵向局压宽度(有重叠)2900
38、盖梁宽1350
39、人行天桥3HZ
40、橡胶支座450x250

[ 本帖最后由 pt189 于 2011-9-21 17:17 编辑 ]
免费打赏
pt189
2011年09月21日 09:18:35
12楼
前提是作为刚体算整体稳定性吧 如挡墙倾覆,单个构件也要吗?

[ 本帖最后由 pt189 于 2011-9-21 09:19 编辑 ]
回复
winson1218
2011年09月21日 09:21:45
13楼
你看烟筒5.2.4.坡度刚刚是2%
回复
tjgengjikui
2011年09月21日 09:27:21
14楼
楼主太强了,强烈要求置顶,能记得那么全,佩服啊,你必过了!!!
回复
phlyman
2011年09月21日 09:44:31
15楼

对的,我本来也想换算的,还好后来看到了,否则做了很多无用功不说,还错了
回复
facejjf
2011年09月21日 10:17:30
16楼
25、底层转换剪力墙暗柱配筋:第四层非加强区,按照一级构造配筋(非加强区抗震等级为二级,好像不是一级吧)
我觉得有误,第四层虽然不是加强区,但是属于约束边缘构件,应同底部加强区的。
回复
无名小辈
2011年09月21日 10:23:32
17楼
回复
cosine2011
2011年09月21日 10:28:19
18楼
回复
lsf19820414
2011年09月21日 10:34:43
19楼
底层转换剪力墙暗柱配筋:第四层非加强区,按照一级构造配筋,
但第四层虽然不是在加强区,却刚好是加强区的上一层,
底部加强区及其上一层刚好到了第4层,
所以第4层按约束边缘构件考虑,
我找到依据了
回复
pt189
2011年09月21日 10:55:22
20楼
回复
gxldygood
2011年09月21日 11:48:00
22楼
上午混凝土:
1. 给出梁的M图,算V,要考虑恒载的有利,取1.0?
2. 谁还能想起来有一道求柱子体积配箍率,扣除重叠部分的题?
回复