样板间实验检测 1、采暖设备:环保电磁炉一台(功率是12KW/6KW),灰铸铁M132散热器6组(60)片。 2、围墙结构:一楼为普通建筑,使用面积为102.5平米。朝向为东西,冷侧面积分别为:(1)西侧:铝合金门面积为7.23平米,墙体面积为11.07平米,(2)东侧:铝合金门面积为2.83平米,塑钢窗面积为1.96平米,墙体面积为9.12平米,房屋高度为3.05米3、连续供热219小时(9天),供水温度为38度,回水温度为30度,测得室外平均温度为零下22.86度,室内平均温度为18.30度,平均24小时耗电量为45.9KW。
1、采暖设备:环保电磁炉一台(功率是12KW/6KW),灰铸铁M132散热器6组(60)片。
2、围墙结构:一楼为普通建筑,使用面积为102.5平米。朝向为东西,冷侧面积分别为:(1)西侧:铝合金门面积为7.23平米,墙体面积为11.07平米,(2)东侧:铝合金门面积为2.83平米,塑钢窗面积为1.96平米,墙体面积为9.12平米,房屋高度为3.05米
3、连续供热219小时(9天),供水温度为38度,回水温度为30度,测得室外平均温度为零下22.86度,室内平均温度为18.30度,平均24小时耗电量为45.9KW。
求大家帮帮忙,以北京为准,每天每平米耗多少电