2楼
应该是笔误吧
没有这个名词
可能是稳增压还多少有点道理
回复
3楼
消防稳高压,设气压罐是稳高压吗,这些词头一次听说,我想还是你看错了,或者是印刷有问题。没有这个词。
回复
4楼
没听说过
回复
5楼
在规范里没有稳高压(即:通过压力开关和稳压泵、变频稳压泵、气压罐稳压泵等形式控制系统压力的方法)的明确提法,及其对高位水箱的影响.
上海《民用建筑水灭火系统设计规程》中常高压、稳高压、临时高压的定义:
常高压:消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。
稳高压:消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
临时高压:消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
回复