请问为什么R404a要用在低温制冷上,不能用于中温和高温,是制冷剂决定的还是压缩机决定的请帮助解释
请问为什么R404a要用在低温制冷上,不能用于中温和高温,是制冷剂决定的还是压缩机决定的
请帮助解释
2楼
怎么不可以,我们的冷藏展示柜就用的R404a,这种制冷剂很少用在中温主要是它太贵了,在这个温区里有很多廉价的制冷剂
回复
3楼
R134a也不便宜啊,是不是R404压力高,临界点低的原因啊,而且我看压缩机(R404A)最高到10度没更高了为什么
回复
4楼
404a能用在低温是因为它的排气温度低,假如同样打-40度,22要用双级,404a用单级就可以。它的特性用在高温也是很好的
回复
5楼
说实话我见过R22蒸发温度-40的,但不明白为什么低温用R404,它比R22好吗,中温用R134A,在中温时R404a 比R134a性能差吗
回复
6楼
如果单以单位容积制冷量来比较的话,在-40℃,404a是1460kj/m3,r22是1136.6
在2℃时,404a是5422,r134a是3047,所以404a都占优势,这就意味着,获得相同的制冷量,404a所需的压缩机小。
回复
7楼
制冷剂性能是取决于制冷剂的合成元素。合成元素不一样,性能就不一样!
回复
8楼
同意以上说法
回复
9楼
我也同意这样的说法,哈哈哈!
回复
10楼
根R404A性质有关系,空调工况404我们也用啊,冷藏工况我们也用。供参考
回复
11楼
说的很对了!
另外一个考虑因素就是价格
相同时R22最便宜,用134A是因为ODP为零,但是价格稍贵性能都比较多在高温时也不及R22
R404A价格较高,低温时候性能较好,且环保
低温时(-40度)R22和R404A小机组用的都比较多,关键看压缩机和膨胀阀的选型和客户要求了
回复