【求助】GIS有无现地合隔离刀闸的机械设计
gdfsst
gdfsst Lv.3
2011年09月20日 10:41:46
只看楼主

现在工作水电站升压站为GIS,因管理混乱,图纸和说明书都不完整。厂家为山东泰开的。 操作电源设计为断路器操作电源直流,隔离刀闸操作电源为交流的。 厂用电备用电源为柴油机,只供给直流电源和渗漏、消防水泵。 如果系统停电,线路开关要转为冷备用,无交流电,无法操作刀闸。请问一般的GIS,有没有设计一套现地的机械操作开关,预防操作电源故障时,进行开关和刀闸的分合闸操作。 我掌握的情况是,断路器有现场操作设计。隔离刀闸就不清楚。特此发贴向大家请教一下。

2011年09月27日 20:38:14
12楼
GIS隔离开关可以手动操作。他和接地开关是互锁的。