【求助】GIS有无现地合隔离刀闸的机械设计
gdfsst
gdfsst Lv.3
2011年09月20日 10:41:46
只看楼主

现在工作水电站升压站为GIS,因管理混乱,图纸和说明书都不完整。厂家为山东泰开的。 操作电源设计为断路器操作电源直流,隔离刀闸操作电源为交流的。 厂用电备用电源为柴油机,只供给直流电源和渗漏、消防水泵。 如果系统停电,线路开关要转为冷备用,无交流电,无法操作刀闸。请问一般的GIS,有没有设计一套现地的机械操作开关,预防操作电源故障时,进行开关和刀闸的分合闸操作。 我掌握的情况是,断路器有现场操作设计。隔离刀闸就不清楚。特此发贴向大家请教一下。

2011年09月20日 15:52:04
2楼
没看明白是怎么回事,能把一次系统画个简图帖上来,让我们分析。

不能理解“系统停电,线路开关要转为冷备用,无交流电,无法操作刀闸。”当初设计的意图是什么,为什么造成这样的后果?
回复
gdfsst
2011年09月20日 17:23:14
3楼
系统停电时,没有了厂用电。因为刀闸是交流电源操作的。如果此时要分刀闸,就无法进行了。所以我问下GIS本身有无这种设计,两地机械操作分合开关和刀闸。 这个设计院设计的很垃圾。厂里的厂用备自投的设计有缺陷,厂用电多次出现一段母线失压,BZT没有一次动作过。
回复
gdfsst
2011年09月21日 13:38:17
4楼
今天设计院的人回访,针对这个问题。他们承认是设计失误。由于未设计厂用电外来备用电源,系统停电检修时,是无法操作隔离刀闸的。 他们的解释很好笑,说什么电网方面会给时间你去操作的,可没有交流电,给多少时间也操作不了啊。 对这种设计院真是无语。
回复
老刘的直流屏
2011年09月21日 15:46:22
5楼
总的来说 你要的 后备供电的方式,要了解的话 可以用我们的电源,分布式直流操作电源或者 UP5微型直流操作电源,都有电池 后备提供电源的
回复
canyoucallme
2011年09月21日 16:06:45
6楼
当时设置成交直流都可以操作的不就行了。交流没了,用直流
回复
xh2020
2011年09月21日 23:07:18
7楼
学习了,支持下
回复
gdfsst
2011年09月22日 10:46:50
8楼
一般隔离都只是交流的
回复
zyz8438
2011年09月23日 14:45:59
9楼
这个建议咨询一下GIS厂家。有的GIS的隔离开关是可以手摇分合闸的。但一般只用于停电后的调试。不建议用于停送电!
回复
gdfsst
2011年09月24日 16:35:42
10楼
谢谢版主................
回复
lingxuct
2011年09月26日 11:23:55
11楼
操作电源是交流,建议楼主加一台UPS吧。
回复

相关推荐

APP内打开