刚才看了楼主的图纸,我觉得有以下想法,不妥之处还请批评指正:
关于设计说明中的
1.设计说明中摩擦系数0.5个人以为不对,应该是0.55(Q345钢)
2.防锈处理达到ST2级标准,似乎不妥
3.温度较大时2-4小时,无具体指标似乎太过于笼统.
4.ZC-1文字太小,可能打印出来看不清楚.
5.山墙檩条布置图中应增加KFZ弱轴方向系杆.
回复
3楼
刚才看了楼主的图纸,我觉得有以下想法,不妥之处还请批评指正:
关于设计说明中的
1.设计说明中摩擦系数0.5个人以为不对,应该是0.55(Q345钢)
2.防锈处理达到ST2级标准,似乎不妥 应该是ST2.5
3.温度较大时2-4小时,无具体指标似乎太过于笼统.
回复
4楼
你那有没有100T的图纸阿~!
回复
5楼
1、没有吊车梁图纸
2、没有牛腿处的连接接点
3、系数取0.45合适
4、柱脚是否应修改,用平板式不太合适
回复
6楼
我认为,楼主的设计不是很细,而且尺寸不精确。
回复
7楼
楼上说到摩擦系数,实际上根本大不到这么大的,能够达到一个新0.20的话就很不错了.
回复
8楼
抗风柱与梁连接无节点详图,无屋架部份图纸